Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Pressostat SECU hp danfoss
AuteurPressostat SECU hp danfoss
adel0128
44  
  

adel0128
  Posté : 27-12-2019 09:54

Bonjour à tous,
Dans le cadre de la DESP lorsqu’on remplace un pressostat hop SECU danfoss 061F9713 est ce que il existe un certificat de conformité de ce type de pressostat
Un organisme de contrôle me le demande
Merci

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 02-01-2020 12:38

Salut,
Oui il le faut impérativement.....si tu changes ton pressostat !!!
Rapproche toi de ton revendeur .....
@+

  Profil  E-mail  
FEL
12  
 

FEL
  Posté : 03-01-2020 17:59

salut
sur ce lien la doc en anglais
https://assets.danfoss.com/documents/DOC298036174959/DOC298036174959.pdf

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 03-01-2020 21:21

Bonjour,

si le document ne spécifie pas 97/23/EC catégorie IV, alors pas conforme à la DESP.
Virez ce mini pressostat et montez un KP. Ne jetez pas la notice dans la boite car elle fait office de certificat.
http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/01/DKRCCPDCD0A104.pdf
Voilà le doc des kp répondant à la DESP avec les ref danfoss.
Attention cependant, ne mélanger le KP5 qui est là pour protéger le matériel et le KP7 qui est là pour éviter la rupture du circuit.
Le pressostat compresseur est un KP5 et celui de la centrale doit être un kp7.
Si la matériel n'est plus plaqué, mal plaqué ou si le fabricant ne peut pas fournir le certificat (bouteille, pressostat...), le matériel doit être remplacé.
@+

  Profil  
Sauter à :