Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC air eau Daikin haute température récupération 134a
AuteurPAC air eau Daikin haute température récupération 134a
tonio3303
7  


tonio3303
  Posté : 05-12-2019 22:59

Bonjour
Merci aux pro Daikin pour leurs aides.
Je cherche a savoir si il y a une procédure pour récupérer le gaz 134a d'une PAC haute température air eau Daikin.
Pour le 410 il y a une procédure avec les bouton sur la carte du groupe extérieur.
Mais pour le 134a je ne connais pas la procédure si il y en a une.
Merci

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 06-12-2019 08:51

bonjour

je ne suis pas spécialiste en clim, mais il me parait logique que c'est la mème procédure : un gaz est un gaz

a+

  Profil  
tonio3303
7  


tonio3303
  Posté : 06-12-2019 17:11

Sur cette machine il y a les deux gaz. La procédure pour récupérer le 410 je la connais sur le groupe extérieur.
Mais sur l'unité intérieure il y a un circuit en 134 et c'est ce gaz que je doit vider pour remplacer un capteur bp
Merci

  Profil  
DavidRGT
8  


DavidRGT
  Posté : 07-12-2019 08:02

bonjour, j'ai une daikin a la maison, (j'ai pas eu le choix... ),
mais une pompe a chaleur avec 2 gaz ? 2 compresseur?, je suis bien curieux de pouvoir t'aider, est ce que tu as des référence?

un prototype CO2... je plaisante, c'est que pour ma part 2 gaz différent dans une pompe a chaleur j'en ai jamais vu..

cordialement
DavidRGT

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 08-12-2019 06:24

Citation : DavidRGT 



un prototype CO2... je plaisante, c'est que pour ma part 2 gaz différent dans une pompe a chaleur j'en ai jamais vu..


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Le CO2, utilisé comme gaz réfrigérant,

Et les pompes a chaleur en cascade ..

hum , ça doit faire plus de 50 ans que ça existe.. au moins ..

  Profil  E-mail  
DavidRGT
8  


DavidRGT
  Posté : 08-12-2019 09:42

ce que j'aime dans ce métier , c'est que j'en apprend tt les jours
je vais regarder ça... mais sa doit etre rare pour du particulier? les installation d'aujourd'hui son tellement performante,..

cordialement
DavidRGT

  Profil  
tonio3303
7  


tonio3303
  Posté : 08-12-2019 13:51

La PAC air eau haute température fonctionne en cascade. Une partie en 410 qui monte jusqu'à 55degres et une partie en r134 qui monte jusqu'à 80degres.
Personne fait du Daikin ici?

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 08-12-2019 14:52

code 2-21:1 , ca ouvres TOUT les détendeurs et éléctrovanne , que ce soit sur le 410 ou le 134

y'a le E-01 ou 02 sur la télécommande qui le fait aussi , mais je m'en sert jamais , le 2-21 est un classique

nop

  Profil  www  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 08-12-2019 14:59

Citation : tonio3303 

La PAC air eau haute température fonctionne en cascade. Une partie en 410 qui monte jusqu'à 55degres et une partie en r134 qui monte jusqu'à 80degres.
Personne fait du Daikin ici? 


en fait non , ca c'est le fonctionnement de la pac ht Hitachi qui a 3 échangeur a plaque , un 410-eau , pour monter a 55 , un 134-eau pour au dela des 55 et un 410-134 pour quand t'es au dela des 55
cela permet de ne faire tourner l'étage 134 que si nécéssaire

sur une daikin , le cp 134 et le cp 410 tourne ensemble tout le temp meme pour des basses température d'eau.
en fait , exactement , le 410 va démarrer pour chauffer la bp du 134 , une fois la bp du 134 tiede , le cp 134 va démarrer et ainsi chauffer l'eau

vous me direz que la Hitachi est mieux , oui et non , d'une part la conception est plus récente que la daikin , mais sérieux , 3 échangeurs a plaque ????

perso je ne suis pas convaincu de l'intérêt de faire de l'eau a 80°c , même si j'en démarre régulièrement (le dernière ce vendredi, la prochaine dans 8j), en général je les calle a 65 max départ , une seule fois je l'ai mise a 70… une basse température daikin au R32 est capable d'assurer du 65 .

nop

nop

  Profil  www  
tonio3303
7  


tonio3303
  Posté : 09-12-2019 20:48

Merci pour ta réponse plus que complète !
Effectivement cette machine peu faire du 80degre mais on l'a règle en général a 65.. parfois 70 mais c'est rare. La nouvelle moyenne température de Daikin assure du 65.. mais il y a quelques soucis de jeunesse elle est pas encore au point.
Merci en tout cas pour la réponse

  Profil  