Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Défaut HP à répétition
AuteurDéfaut HP à répétition
Jojelie
5  


Jojelie
  Posté : 19-11-2019 06:40

Bonjour,
Je viens sur votre site car je suis sur un problème ou je bloque.
La cliente à une pompe a chaleur air eau de France geothermie la zephyra.
La cliente à eu un défaut HP
circulateur changer
Pressostat HP changer
Sonde température refoulement shunter
Récupérer du gaz nettoyage à l'azote recharge en gaz
Résistance électrique d'appoint disjoncter.
J'ai changer la regule
Toujours défaut HP
J'ai jamais réussi à le recréer. J'ai fermer des vanne progressivement (defaut début d'eau.
J'ai mis la consigne plus haute que réellement demander.
J'ai fait des tonnes de degivrage....
J'ai besoin de votre aide pour m'aider à trouver son problème


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 19-11-2019 08:37

bonjour jojelie

calcaire dans le condenseur a eau ?
mauvais échange ?


a+

  Profil  
Jojelie
5  


Jojelie
  Posté : 19-11-2019 12:53

J'ai une delta t sur l'eau de 4K

  Profil  
bern57
24  
 

bern57
  Posté : 22-11-2019 17:32

peut etre qu'il faut controler le detendeur ??

  Profil  
Jojelie
5  


Jojelie
  Posté : 22-11-2019 18:07

Ha c'est bon à savoir ça je pensais que le detendeur qui bloquait faisait couper en BP.

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 22-11-2019 18:34

Citation : Jojelie 

Ha c'est bon à savoir ça je pensais que le detendeur qui bloquait faisait couper en BP. 

Bonjour,
Ben, oui , plutôt coupure BP, non ?

  Profil  E-mail  