Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Souder le corps d'un détendeur
AuteurSouder le corps d'un détendeur
tomtom83
59  
  

tomtom83
  Posté : 31-10-2019 21:35

Bonjour,

Est-ce que c'est possible selon vous de ressouder le corps du détendeur entouré sur la photo ( il y a une légère fuite ) ainsi que le capillaire, il y a 5 semaines de livraison sur la bestiole et j'aurais aimé remettre la Pac en route rapidement !

https://imageshack.com/i/pl5csdoSj

Merci

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 01-11-2019 10:38

Bonjour,

non pas possible sans le détruire.
@+

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 01-11-2019 13:49

Bonjour,

presque sûr de détruire le détendeur (membrane intérieure)

mais alors là le capillaire ... sérieux? d'office si sectionné ou dessoudé la charge du train thermostatique est partie.. c'est fini!

à+

  Profil  
tomtom83
59  
  

tomtom83
  Posté : 03-11-2019 20:33

En effet cela parait logique..

Merci !

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 04-11-2019 08:07

et pis une France géothermie ...
le pb c'est pas tant la machine , mais l'install !

nop

  Profil  www  
tomtom83
59  
  

tomtom83
  Posté : 04-11-2019 20:40

Bien vu Nop, c'en est bien une


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 08-11-2019 06:47

y'a que eux qui montait ces détendeurs
si t'es bon frigoriste , recalcul le deteneur qu'il faut et zou
perso j'en suis incapable ; je suis pas frigoriste !

nop

  Profil  www  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 16-11-2019 11:29

bonjour,

de coté on dirait un Danfoss TUB. Très courant sur les refroidisseurs d'eau.
Calculer quoi ? La buse est fixe. Suffit de prendre la ref du détendeur (corps et tête) et de demander à Danfoss un équivalent.

En bon technicien, reprenez un peu les tubes pour qu'il puisse se déformer et sans forcer sur le corps. Ceux sont les vibrations qui ont détruit ce détendeur.
@+

  Profil  