Index du Forum » » Clim Techniques et technologies » » Doc transducteurs HP/ BP LG .
AuteurDoc transducteurs HP/ BP LG .
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 25-10-2019 00:49

Salut a tous.
Je suis à la recherche du tableau de correspondance pression/ VCC des transducteurs de chez LG , si quelqu'un les a ca serait super cool de me dépanner SVP.
Merci .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 25-10-2019 10:59

Bonjour,

le signal est linéaire. Divise la plage de pression par la plage de tension.
Normalement ces informations sont sérigraphiés sur le transducteur.
bref une règle de trois...
la précision est de 1 à 3% suivant la qualité du transducteur.
Ta méthode sur le papier est bonne mais il te faut un voltmètre capable de donner une tension en millivolts et avec un très bonne précision.
cordialement


  Profil  