Bonjour

Dans le cadre d'une étude de rétrofit de fluide frigorigène, je souhaiterai savoir comment calculer la nouvelle température d'évaporation et condensation de mon système ?

Bien cdlt

  Profil  
FREEZER27
10  
 

FREEZER27
  Posté : 19-07-2019 11:54

Bonjour,

Pourriez-vous préciser le contexte de votre étude ( fluide d'origine, caractéristiques de l'installation, etc) ?

  Profil  
Rekyt
4  


Rekyt
  Posté : 20-07-2019 19:08

Bonjour,

Le fluide d'origine est le R-134a, le nouveau fluide sera du R-513A.
Il s'agit d'une climatisation pour du conditionnement d'air, contenant 17kg de fluide, 2 évaporateurs de même puissance ainsi que 2 condenseurs également de puissance équivalente, 1 compresseur 6 cylindres.

Puissance totale 34kW de froid, calculé lors d'un essai au fonctionnement nominal, avec 3.5°C T°evap, 56.8°C TCondens, Surchauffe évap 9.3K, surchauffe aspi 1K, sous-refroidissement 2K.
Pas de fonctionnement en négatif, non réversible.

Message édité par : Rekyt / 21-07-2019 12:17