Bonjour

Suite à l achat d une maison, et suite à ces chaleurs caniculaires, rien de mieux qu une clim seul hic elle fuit mais au niveau de la pompe de relevage (jonction avec le tuyau). Effectivement lorsque je la sors de la goulotte la pompe, elle ne fuit plus , je presume que la pompe doit être sous le niveau de la clim...Mais comme vous pouvez le voir je ne peux plus mettre le coude pour fermer la goulotte.

https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/6/1562433281-img-3497.jpg

- Je me demandais si je pouvais reduire le tuyau sans risque?

- je me demandais si c etait la place de cette pompe dans la goulotte?car niveau bruit c est sympa...

Grand merci à vous

Bonne soirée

  Profil  
akou
16  
 

akou
  Posté : 13-08-2019 06:03

Tu peux mettre ces pompes meme au dessus du split ca pose pas de probleme , si elle fuit c'est qu'elle est mal raccordé mais honnêtement ces pompes la c'est de la .... . C'est bruyant et souvent les relais resté collé . Investi dans une bluediamond microblue
Sinon pas de problème pour raccourcir ou bien mettre un coude a 90 direct si tu n'as pas la possibilité de monter ta pompe