Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » CTA variateur
AuteurCTA variateur
vercorcris
683  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 03-05-2019 19:53

Bonjour j ai une CTA le moteur tourne avec un variateur vagon NXL00315CH1SSS00 défaut F1 13 j ai aussi un autre variateur qui a le défaut F1 34
le fabricant danfoss

j ai réarmer mais le défaut revient AU bout de 12 heure on amont j ai une GTC

  Profil  E-mail  
Motiok
1075  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 04-05-2019 09:07

Salut,

ça ?
https://www.vacondrives.com/vacon-drives/vacon-nxl/

Elle dis quoi la doc sur le code défaut ?

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
Sylv1_13
86  
  

Sylv1_13
  Posté : 24-05-2019 01:04

Salut,

Pour le defaut 13 : Dissipateur de chaleur exposé a une temperature inf a -10 degC

Pour le defaut 34 : Communication du Bus interne avec interference, ou materiel defectueux

Source :
http://files.danfoss.com/download/Drives/Vacon-NXL-User's-Manual-DPD01446A-UK.pdf

  Profil  
Sauter à :