Bonjour
Sur une install ou on trouve un detendeur Danfoss TES5 r404a avec une orifice n°1 est en fonctionnement normale.
Pratiquement si on pose une orifice n°2 a la place du n°1 qui fonctionne bien, de combien de tours on serre le détendeur pour avoir le mm.rendement de l'orifice n°1.
Merci

  Profil  
mimifrigo
1177  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 06-04-2019 03:49

Bonjour
Tu ne pourras pas obtenir un fonctionnement correct équivalent avec une buse trop grosse
La buse est sélectionnée pour une puissance donnée et le réglage du détendeur n'est là que pour affiner

  Profil  
Billbaroud
165  
   

Billbaroud
  Posté : 06-04-2019 19:55

bonjour, mimi a raison.
Le réglage du ressort est en fonction du type de fluide du train thermostatique.
C'est écrit dans la notice livrée avec la buse. La notice ne spécifie pas que cela change la puissance, uniquement les forces en jeu (force de la pression BP+force du ressort contre la force qu'exerce le train thermostatique).
Buse trop grosse= détendeur qui pompe.
Référez vous à l'autorité des vannes pour comprendre; il y a de nombreuse lecture sur le net.
@+