Bonjour à tous,

J'aimerai connaitre vos retours d’expérience suite à des retrofits d'installation au R404a en très basse température.

Je cherche à proposer à un de mes clients qui possède 8 lyophilisateurs équipés de 3 circuits de 25 kg de R404a chacun; une solution de retrofit lors du prochain dépannage.

Ces installations fonctionnent avec une température d'évaporation à -80°C, une température de condensation de 35°C et les 24 compresseurs bitzer S6F 30.2 Y sont hors plage (ainsi que le R404A d'ailleurs ... )

Avez vous des exemples ?
Merci d'avance

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 01-03-2019 14:25

Bonjour,

Vu la plage de fonctionnement de la machine, il n'est pas nécessaire, légalement, de le rétrofiter.
De toute façon, le substitut est aussi chère.
Comme c'est une machine qui travaille à 0.3/0.4 bar absolue, il faut un fluide A1.
R448A, trop de glissement. A ces pressions, on est à 1K près.
R449A, perte de puissance et température refoulement indécent.
R452A pas valider par bitzer.
Essayer le logiciel de calcul Bitzer Bi-étagé avec les HFO.
@+