  Posté : 25-01-2019 22:06

Bonsoir,

Je suis nouveaux sur le forum et j'aimerais avoir des avis de professionnel sur une panne que je rencontre depuis peu sur mon climatiseur réversible Technibel.
La semaine dernière, la température de ma pièce à chutée à 16.5° (contre 19/20 en temps normal) La température extérieur avait également chutée à près de 0°.
Je me suis aperçu que l'unité extérieur de mon climatiseur était complètement entourée de givre.
Pour dégivré j'ai mis en position clim pendant 10 min et le givre est complètement parti.
J'ai ensuite remit le chauffage et au bout d'1h30, de nouveau plein de givre qui s'est formé.
J'ai donc contacté mon climaticien pour l'informé et lui demandé de venir faire un diag.
Après intervention, il semblerait qu'il y ai un manque de gaz (pression basse). Je lui ai demandé un devis pour réparé et voici ce que j'ai reçu :
Bouteille de Récupération 9 Kg : 130 €
Bouteille Azote 1m3 : 140 €
CERFA : 12 €
Fluide Frigorigène R410A : 120 €
Main d OEuvre : 250 €
Déplacement : 30 €
Le devis ne comprend pas les éventuelles pièces défectueuses trouvées lors d'une détection de fuite.

Que pensez-vous de ce devis ? Est-ce des tarifs et une prestation raisonnable ?
Le climatiseur est de 2004/2005 je crois et il a toujours bien fonctionné.
Je ne sais pas quoi faire entre
- Payer 700 € et réaliser cette réparation (avec le risque d'une autre panne un jour)
- Payer un peu plus chère (surement près du double) et faire changer le climatiseur pour un nouveau modèle
- Demander un autre devis à un autre professionnel si le prix semble trop élevé

Merci par avance.

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 26-01-2019 08:58

Bonjour,
il faut savoir déjà la quantité de fluide de votre machine. En effet le R410A est devenu très cher avec une augmentation en un an de plus de 600%.
Par ailleurs les tarifs :
- 130€ pour une bouteille de récupération est excessif car nous payons une consigne qui nous ai remboursé lors de son retour et nous payons une somme pour le recyclage bien loin du tarif demandé

-140€ une bouteille d'azote d'un m3, on utilisera cette bouteille pour minimum 6 à 8 intervention

Pour le reste je dirai on ai dans les clous.

Cordialement

maclimatisation.com




maclimatisation.com

  Profil  www  
poloiste
3  


poloiste
  Posté : 26-01-2019 09:12

Merci beaucoup pour votre retour.

Pensez-vous qu'il est préférable de changer de climatiseur compte tenu de son age ou est-il possible que la durée de vie d'un climatiseur dépasse les 20 ans (sachant qu'il a déjà 15 ans) ?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 26-01-2019 10:33

Bonjour


Vu que vous êtes un particulier merci de vous rendre là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito, site spécialement dédié aux non professionnels du froid

Merci de votre compréhension

La modération


mais en passant: cela tourne 1hr30 sans faire de dégivrage et ça prend entièrement en glace >> je pense plus à une sonde de température de l'UE qui a dérivée ou plus en place qu'à un manque de gaz.....

Message édité par : Aircofrigo / 26-01-2019 10:37