Index du Forum » » Bureau d'étude » » calcul puissance nécessaire eau glacée
Auteurcalcul puissance nécessaire eau glacée
frigowomen
3  


frigowomen
  Posté : 02-01-2019 16:36

Bonjour,

J'ai une question concernant le calcul de la puissance nécessaire pour un échangeur à plaques eau glacée / saumure. Je ne comprend pas le résultats de mon collègue peut-être pouvez-vous m'éclairer?

Les données sont les suivantes:
Le contexte est le suivant: un bac de saumure pour des fromages

Refroidissement de 1412kg de fromage de 28°C à 12°C en 4 heures.
Débit de la saumure 5m3/h et température de sortie saumure 10°C, température entrée de la saumure 15°C maximum.
Débit de l'eau glacée minimum 1m3/h température EG 2°C.

Lorsque je calcul ma puissance j'arrive à 5kW avec une marge de sécurité.

Mais mon collègue trouve lui une puissance de 7kW et il abaisse la température de l'eau glacée à -1.3°C (alors que régime d'eau glacée à 2°C). Il ne change aucune autre données.

J'ai beau refaire les calculs dans tous les sens je ne comprend pas. Si vous ne trouvez pas comme moi, pouvez-vous m'indiquer votre raisonnement svp.

Avant que vous me demandiez pourquoi je ne lui demande pas directement, il ne me répond pas quand je pose des questions (pour lui être frigoriste n'est pas pour les femmes).

  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 02-01-2019 17:56

Bonjour,
quelle est la capacité thermique massique de ton fromage ?

  Profil  
frigowomen
3  


frigowomen
  Posté : 03-01-2019 07:55

Bonjour,

La capacité thermique massique et de 0.7 kcal/kg/°C.

  Profil  
Eztebe
18  
 

Eztebe
  Posté : 17-09-2021 22:46

Bonsoir. Si la chaleur massique donnee est bien celle du fromage j,arrive au même résultat que toi. Par contre le débit de saumure semble élevé. Tu peux l'expliquer, je suis curieux. Merci.

Stephane

  Profil  
TPJ
6  


TPJ
  Posté : 25-01-2023 09:34

Voici un exemple de réglage pour votre échangeur:


TPJ

exemple réglage échangeur fromage.png


  Profil  
TPJ
6  


TPJ
  Posté : 25-01-2023 09:49

Un autre exemple de réglage avec le débit de 5m³/h

TPJ

exemple réglage échangeur fromage avec débit 5m3h.png


  Profil  