Bonjour à tous,
J'ai une PAC Gainable Daikin depuis décembre 2012
Depuis 1 mois environ, lorsque la température exterieure est inférieur à 5 degrés, le chauffage fonctionne mal et cela souffle de l'air tiede voir froid
Suite à cela, j'ai fait venir un professionnel qui m'a indiqué que le probleme venait d'une fuite.
Il l'a réparé au niveau du groupe extérieur puis il a remis du gaz (Bilan + de 800€ de réparation)
Cela à fonctionner durant quelques jours (Les températures extérieures étant supérieur à 5 degrés cette fois ci)
Depuis quelques jours, impossible d'avoir un air chaud
Quand je coupe la telecommande 5min puis je rallume, cela souffle du chaud pendant 10min puis tiede/froid

Voici le détail de mes équipements:
Unité intérieure FBQ100C8
Unité exterieure RZQG100LV1
Telecommande BRC1E52A7

J'ai essayé de régler tous les parametres selon les docs, mais rien à faire, cela ne fonctionne pas

J'espère que vous allez pouvoir me trouver une solution
En parrallèle, j'ai dû acheter des radiateurs mobile pour que la petite famille ne soit pas congélé :(

Merci d'avance, Cordialement, Sebastien

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 31-12-2018 16:58

Bonsoir,

je pense que le pro n'a pas réparé la fuite.

Demandez lui de venir réparer.

Cordialement

maclimatisation.com