Bonjour,

J'ai une Daikin Rzq100 couplée à un module Ajtech 100.
En ouvrant l'UE, je découvre le condensateur C01 sur la carte PC0418-1 explosé. Je souhaiterai connaître les caractéristiques de ce condensateur.
Quelqu'un a-t-il le schéma de cette carte électronique?
Quelqu'un aurait des photos de cette carte?
Cordialement

Dadoo

  Profil  
Dadoo
3  


Dadoo
  Posté : 04-01-2019 16:19

Bonjour,
Sur la carte PB0418-1 j'ai changé les condensateurs et les diodes défectueux.
J'ai également changé les deux moteurs des ventilateurs.
Il apparaît maintenant l'erreur E9 : "Problème sur moteur détendeur électronique".
Que puis-je faire pour résoudre cette erreur?
Dans l'attente.
Cordialement.

Dadoo

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 04-01-2019 17:12

Bonjour

comme signalé en réponse à votre présentation:
Si vous êtes un particulier merci de vous rendre là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito, site spécialement dédié aux non professionnels du froid

Merci de votre compréhension

La modération

pour l'erreur détendeur, vous pouvez toujours tester le bobinage détendeur et contrôler lignes et raccord de commande.