  Posté : 10-12-2018 13:15

Bonjour

J'interviens sur un groupe carrier xarios 200 . J'ai un defaut a07 qui correspond a un défaut de moteur évaporateur.

J'ai donc commandé le fameux ventilo et remplacé mais j'ai toujours le même probléme.

Est -ce que quelq'un pourrait m'aider en me donnant son expérience ou me donner les valeurs de tension que je dois avoir sur les bornes de ce ventilo.

Je vous remercie d'avance de votre contribution

jerome

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-12-2018 19:54

Bonsoir,

quel type d'évap as-tu? un MXS 850 à 2 ventilos? les deux sont bons?

est-ce que la télécommande est bien paramétrée avec le bon nombre de ventilo?

ventilo évap de la même tension que le système? pas un 24V placé sur système 12V ou l'inverse?

tu as les schémas et la doc : oui vue que tu as les codes de pannes....

voilà, ce sont mes premières pistes...

à+


  Profil  
Thermoclim
3  


Thermoclim
  Posté : 13-12-2018 18:05

Bonsoir

Cest un groupe carrier xarios 200 avec un seul ventilo interieur en 12 volts.

je seche completement sur la panne , jai changé le ventilo, le condensateur de tension continu mais rien n'y fait !!!

merci pour aide

cdt

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-12-2018 18:51

et le pont de diode est bon aussi?

tu devrais avoir entre 12 et 14,4V ; contrôle!! et ensuite mets en route tout en mesurant pour constater que la tension chute ou pas en charge.

tu peux avoir le pont de diodes partiellement pété, à vide la mesure semble bonne mais en charge elle chute vue qu'il n'y a plus les 4 diodes du pont mais 2 ou 3 encore bonnes.

tu peux aussi tout simplement contrôler le pont au multimètre.

si la tension et les diodes sont bons à ce niveau , mesurer au niveau ventilo: chute de tension en ligne, connexion défectueuse entre la commande et le ventilo.

Bonne mesure

Message édité par : Aircofrigo / 13-12-2018 18:52


  Profil  
yanick
58  
  

yanick
  Posté : 14-01-2019 03:13

bonjour , j'arrive peut etre un peu tard mais la panne est tres certainement la connexion au niveau du micro , les cosses se remplacent ; bon courage

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 11-02-2020 18:38

Bonjour a tous

Sur ce modèle de groupe (xarios 200) j'ai le compresseur (230v) qui grogne et coupe.
Je n'ai pas trouvé le condo de démarrage ni le relais.
Qui pourrai me dire ou ils se trouvent ? merci
Je ne travaille jamais sur du froid embarqué aucune expérience moi
si qq a des doc qui pourrai m'aider .
merci de vos réponses
a+

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 12-02-2020 12:45

Bonjour Pierre,

regardes sur ce lien si tu sais téléchargeer les docs : https://drive.google.com/drive/folders/1n7eICXztntsd8IAwHRiOkHMhOwuFCf39?usp=sharing



Message édité par : Aircofrigo / 12-02-2020 12:47


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 13-02-2020 08:43

Merci aircofrigo
a+