Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC AERMEC , regul hs ?
AuteurPAC AERMEC , regul hs ?
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 14-11-2018 18:35

Bonjour à tous ,

Je suis intervenu sur une aermecANR0502H de 2009.
L'afficheur indique un message "SEr"
Aucune interaction n'est possible avec l'automate, ni on/off, rien.

Aucun démarrage.

Serait ce un problème avec la régulation?

  Profil  E-mail  www  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 16-11-2018 18:20

J'ai eu la hotline cette aprem, défaut de com entre l'automate et l'interface, le cable de liaison fait 1 m et semble en bon état.
Donc automate et interface remplacer.

  Profil  E-mail  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-11-2018 08:20

Salut Cédric,
Ton interface et le régulateur, sont ils des carel ??
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 17-11-2018 17:23

Salut, c'est MODUCONTrOL.

peut etre du carel, ou du siemens...

  Profil  E-mail  www  