  Posté : 01-11-2018 12:01

Bonjour
JE suis sur deux machines granita ugolini
remplacement evaporateur pour les deux
Mise sous pression azote ok et quand on procède au vide, celui ci ne tiens pas et indique une "fuite" alors que sous azote pas de problème.
utilisation de mano rocool600.

si vous avez des infos ou idées.

Merci à tous

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 01-11-2018 13:41

Bonjour,

la remontée du vide peut être simplement due au fait qu'il y a encore de l'humidité dans le circuit qui s'évapore: continué à tirer !!

quel est le vide atteint ? sur quelle durée? vanne raccord pompe à vide du mano bien fermée?

à+

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 01-11-2018 15:05

bonjour

un dudgeon mal fait ou une soudure.
pression dans le tube pousse le dudgeon ou un bout de brasure et l'étanchéité est bonne.
vide dans le tube, le dudgeon ou le bout de brasure se rétracte et il y a fuite.
(le vide tien pas)
ou si tu te sers pas des même mano fuite aux mano
a+