Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Code erreur L5 sur Daikin RXS25B
AuteurCode erreur L5 sur Daikin RXS25B
Vesta
6  


Vesta
  Posté : 29-10-2018 18:29

Bonsoir à tous,

On m'a appelé pour un défaut L5 sur une Daikin RXS25B datant de 15 ans environ. D'après la cliente, depuis la fin de l'hiver dernier, la clim fonctionne pendant 2-3 heures avant de se mettre en défaut. Vers la fin de l'été, le temps de fonctionnement était passé à 30minutes environ. Elle vient juste de m'appeler, je n'y suis pas encore allé mais je voulais savoir si vous aviez des pistes. Peut-être un manque de gaz qui fait forcer le CP au maximum de sa capacité?

Merci d'avance.

Loïc

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 29-10-2018 18:56

Bonsoir,
L5 est une surintensité instantanée de l'inverter.
Cela est du soit à la vanne d'arrêt fermée, soit au compresseur défectueux.
Dans le cas d'une clim de 15 ans j'opterai pour un compresseur défectueux.

Cordialement
maclimatisation.com

maclimatisation.com

  Profil  www  
Vesta
6  


Vesta
  Posté : 29-10-2018 19:43

Merci pour la réponse. De toute façon, je pensais bien à tester le compresseur. On verra bien!