Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pac plus puissante à air extérieur -7 qu'à +2 ?
AuteurPac plus puissante à air extérieur -7 qu'à +2 ?
Nicolas68
24  
 

Nicolas68
  Posté : 23-10-2018 07:03

Bonjour à tous,

Comme le dit le titre il y à certaine chose que je ne comprends pas. En lisant les caractéristique technique de certaine pompe à chaleur je me rends compte qu'elle serait plus puissante à -7 qu'à +2

Cf Stiebel Eltron avec leurs HPA 07 S Premium par exemple :

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511): 4,23 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511): 6,86 kW

Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à moyenne température kW 12
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à basse température kW 11

Voilà un exemple parmis tant d'autres je suppose.

Si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur.

Merci les amis a+

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 23-10-2018 19:33

Citation : Nicolas68 

Bonjour à tous,

Comme le dit le titre il y à certaine chose que je ne comprends pas. En lisant les caractéristique technique de certaine pompe à chaleur je me rends compte qu'elle serait plus puissante à -7 qu'à +2

Cf Stiebel Eltron avec leurs HPA 07 S Premium par exemple :

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511): 4,23 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511): 6,86 kW

Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température kW 8
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à moyenne température kW 12
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques plus froides pour applications à basse température kW 11

Voilà un exemple parmis tant d'autres je suppose.

Si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur.

Merci les amis a+  

Bonjour,
a -7 = moins de prise en glace = moins de dégivrage = + de puissance .

Bonne soirée

  Profil  E-mail  
Nicolas68
24  
 

Nicolas68
  Posté : 23-10-2018 20:03

Plus de degivrage moins bon COP ok
Mais pourquoi moins de puissance je ne comprends pas ?
Une fois le degivrage terminer la pac fonctionne a sa puissance nominale jusqu'au prochain givrage non ?

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 24-10-2018 19:18

Citation : Nicolas68 

Plus de degivrage moins bon COP ok
Mais pourquoi moins de puissance je ne comprends pas ?
Une fois le degivrage terminer la pac fonctionne a sa puissance nominale jusqu'au prochain givrage non ?  

Bonjour,
Énergie absorbée a l'évap + puis elec au compresseur x temps de fonctionnement =energie restitué au condenseur
Si moins de temps a dégivrer= + de temps pour chauffer ( sans compter le fait qu'il faut reprendre de la chaleur au condenseur pour dégivrer ...

@+

  Profil  E-mail  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 28-10-2018 08:45

a -7 il y a l'appoint électrique en plus


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  