Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de KVP bloquée
Auteurprobleme de KVP bloquée
Dash
8  


Dash
  Posté : 22-10-2018 21:55

bonsoir,
je rencontre régulièrement des soucis de KVP qui reste bloquée empêchant de ce fait l'alimentation de l'évaporateur.
cependant en dévissant le bouchon de celle ci elle se débloque.
avez vous déjà rencontré se problème et en connaissez vous la nature?
marque de la KVP DANFOSS

Merci de votre retour.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 23-10-2018 16:27

Bonjour,

Vous êtes dans le forum de présentation des nouveaux membres.
Merci de bien vouloir faire la démarche d'ouvrir un nouveau post dans ce forum pour votre présentation.

la modération

  Profil  
Dash
8  


Dash
  Posté : 23-10-2018 19:40

autant pour moi.
merci.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 29-10-2018 10:32

Bonjour,

visiblement, votre problème n'inspire pas grand monde

moi non plus du reste
je ne vois pas en quoi le fait de déposer le bouchon arrière pourrait débloquer la vanne vue que ce n'est qu'un accès à la vis de réglage.

à quelle pression de travail BP la vanne est sensée régulée?

et (oui déjà vu) la vanne est bien montée dans le bon sens?
ou pas tout simplement fermée?
à part cela une oxydation interne due à un mauvais stockage de celle-ci avant montage.... qui pourrait expliquer qu'elle se bloque de temps à autres.

dites moi

à+

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2018 14:07


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 29-10-2018 17:56

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème

a+

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 29-10-2018 19:55

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour

  Profil  
toxflapy
7  


toxflapy
  Posté : 29-10-2018 21:32

Citation : Aircofrigo 

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour  

Bonjour,
Un phénomène que j'ai déjà observé, c'est une fuite interne a la vanne de maintient de pression qui provoque une accumulation de fluide entre le ressort et le bouchon. La pression du fluide piégé entre le bouchon et le ressort augmente, se qui engendre une force supplémentaire au ressort interne qui provoque la fermeture de la vanne.
Lorsque l'on dévisse le bouchon la pression chute et la vanne refonctionne.

Cela peut être une explication.

Bonsoir et merci.

  Profil  
Dash
8  


Dash
  Posté : 30-10-2018 02:12

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème

a+  


merci de ta remarque je ferai attention aux explications la prochaine fois.

  Profil  
Dash
8  


Dash
  Posté : 30-10-2018 02:16

Citation : toxflapy 

Citation : Aircofrigo 

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour  

Bonjour,
Un phénomène que j'ai déjà observé, c'est une fuite interne a la vanne de maintient de pression qui provoque une accumulation de fluide entre le ressort et le bouchon. La pression du fluide piégé entre le bouchon et le ressort augmente, se qui engendre une force supplémentaire au ressort interne qui provoque la fermeture de la vanne.
Lorsque l'on dévisse le bouchon la pression chute et la vanne refonctionne.

Cela peut être une explication.

Bonsoir et merci.
 

merci toxflapy pour ton retour d'expérience.
ton explication me parait logique. je demanderai si possible une expertise de la KVP pour en savoir plus.
bonne soirée à toi.

Message édité par : Dash / 30-10-2018 19:34


Message édité par : Dash / 30-10-2018 19:35


  Profil  
Dash
8  


Dash
  Posté : 30-10-2018 02:21

Citation : Aircofrigo 

Bonjour,

visiblement, votre problème n'inspire pas grand monde

moi non plus du reste
je ne vois pas en quoi le fait de déposer le bouchon arrière pourrait débloquer la vanne vue que ce n'est qu'un accès à la vis de réglage.

à quelle pression de travail BP la vanne est sensée régulée?

et (oui déjà vu) la vanne est bien montée dans le bon sens?
ou pas tout simplement fermée?
à part cela une oxydation interne due à un mauvais stockage de celle-ci avant montage.... qui pourrait expliquer qu'elle se bloque de temps à autres.

dites moi

à+

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2018 14:07

 

bonsoir la vanne est est réglée a 0 degré.
le sens de montage ainsi que l'ouverture sont correct, cette dernière a été remplacée 2 fois en l'espace d'un moi.
les précautions liées à son installation ont été respectée.

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 30-10-2018 08:55

bonjour a tous

non je suis pas méchant ! j'essaye de comprendre le problème.
KVP remplacée 2 foi et mème problème

Spoiler
...
concrètement c'est quioi ton probleme ?
tu n'arrives pas a travailler a 0° dans ton évap ?

tu travailles a combien dans l'évap ?
tu travailles a combien au compresseur ?
température de la chambre ?

si ton évap n'est pas assé alimenté en fluide ta KVP restera fermée jusqu'a ce que la pression monte dans l'évap, mais entre temps ton groupe coupera en BP

et si ton compresseur est trop puissant, KVP même réglée au max tu risque de couper en BP et faire des cour cicles

a+

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 30-10-2018 11:30

Bonjour,

effectivement, pourquoi ne pas donner toutes les infos dès le départ??

tu sais qu'elle a déjà été remplacée par 2 fois en un mois; donc on peut douter qu'elle soit fuyarde comme proposé par toxflapy.
j'avais aussi cela en tête, mais on doit quand même se rendre compte de la fuite en déposant le bouchon...

pierre a raison, à part le fait que l'on pourrait avoir une série de kvp défectueuse, le problème est sans doute ailleurs!

donc faire tourner le système, KVP entièrement ouverte (elle devient inexistante) aavec mano et thermomètre! faire les relevés voir si le système s'arrête inopinément et après combien de temps (kvp toujours ouvertes) contrôle SC SR en même temps que les pressions et les T° ambiantes

et là on verra déjà si le système est fiable "sans kvp" avant d'approcher le réglage de celle ci

à+

  Profil  
Dash
8  


Dash
  Posté : 30-10-2018 19:33

Citation : pierre 

bonjour a tous

non je suis pas méchant ! j'essaye de comprendre le problème.
KVP remplacée 2 foi et mème problème

Spoiler
...
concrètement c'est quioi ton probleme ?
tu n'arrives pas a travailler a 0° dans ton évap ?

tu travailles a combien dans l'évap ?
tu travailles a combien au compresseur ?
température de la chambre ?

si ton évap n'est pas assé alimenté en fluide ta KVP restera fermée jusqu'a ce que la pression monte dans l'évap, mais entre temps ton groupe coupera en BP

et si ton compresseur est trop puissant, KVP même réglée au max tu risque de couper en BP et faire des cour cicles

a+ 

ma KVP est affiliée à l'évaporateur d'une prépa froide.
cette dernière étant sur une centrale positive, donc pour le coup pas de coupure en BP juste un soucis de maintien de la température ( consigne de 10 ).
quoi qu'il en soit nous avons changé a nouveau la KVP ( marque différente) et envoyé les deux autres en expertise.

  Profil  
Dash
8  


Dash
  Posté : 30-10-2018 19:39

merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre,
je vous ferais part si j'ai de plus amples informations

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 31-10-2018 07:53

Salut

sur une centrale ! si cette prépa froide est en bout de ligne il est possible que tout simplement il manque du fluide.
a voir

a+

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 31-10-2018 16:58

Mouais bizarre
Le ressort est dans un soufflet. Si le soufflet fuit dans la tête de réglage, le ressort se trouve à la pression d'aspiration de la centrale. http://files.danfoss.com/technicalinfo/rapid/01/Drawing/A34l03/A34l03rA2.jpg.

Pour prendre une surchauffe correcte, il faut ouvrir la KVP à fond, sinon tes mesures ne valent rien dire. Et puis c'est pas la KVP qui remplis l'évaporateur mais le détendeur. Il faut dépanner un circuit en suivant le sens du fluide; donc primo : niveau fluide dans la centrale, contrôle EVR, contrôle détendeur en mesurant la surchauffe et en dernier KVP.
Une KVP qui déconne ou mal dimensionnée à tendance à engorger d'huile l'évpapo.
@+





Message édité par : Billbaroud / 31-10-2018 17:16


  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 01-11-2018 10:27

Bonjour a tous

La kvp ne serait elle pas mal dimensionné tout simplement....

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
Sauter à :