Bonsoir,

désolé de la question stupide mais que se passe-t-il si on active la pompe à vide sur une installation qui est encore remplie de fluide ? c'est à dire qu'au lieu d'aspirer de l'air, elle va aspirer du fluide frigorigène.

dans ce cas, la pompe à vide explose ? elle s'arrête et est fichue ?

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 22-09-2018 08:10

Bonjour,

En effet c'est un peu stupide de faire ça, elle va fumer blanc, cracher son huile pour je pense au final griller son moteur électrique.

Une pompe à vide est prévue pour descendre de 0 bar à -1 bar, pas au dessus...

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-09-2018 08:38

Bonjour,
motion.
La fumée va être très très blanche et une odeur d'huile s en dégagera.
Certaines pompes n'amorcent pas si la pression est superieure a 1,5 bar .
À noter que c'est la présence de fluide en état liquide qui va achever la pompe si aucune protection ne se met en route .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 22-09-2018 16:38

c’est interdit surtout......ce n’est un groupe de transfert.....quel est l’interet ? a part polluer