bonjour,

je vous explique mon problème, je suis intervenue sur une vitrine compresseur hermétique régulation au thermostat avec horloge mécanique de dégivrage ou il y'avait fuite j'ai donc récupérer tirè au vide changer le desy et le voyant pratiqué la recherche de fuite ras.
ensuite je charge au lsr au 404 arrivé a 6 degré de lsr j'ai une hp a 46 pour une teta amb de 28 et une bp de -3 oour une teta amb de 11 la surchaufe est de 9 je constate donc une bp basse et une hp haute ce qui ne correspond a aucune panne que je connais j'ai pensez à un clapet meme si normalement c'est l'inverse j'ai donc fermer la vanne bp et elle ne tirer pas au vide la bp à meme augmenter de 0.5 bar auriez vous une iddé??

  Profil  
glagla
2267  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 14-06-2018 19:48

bonsoir a tous

Généralement quand tu as une bp basse pour une hp haute je dirais simplement que tu peux regarder du coté de ton detendeure et que les jours de ce dernier son compté, et qu'a mon sens tu es également trop chargé...
comment est ton voyant liquide, plein, vide, bulle, bulle pas...
tu nous dis avoir récuperer ta charge car tu soupçone une fuite....combien as tu récuperé et combien était plaqué sur ta machine...es-tu sûre que tes symptomes avant récuperation n'étaient pas les mêmes, donc tu avais combien de bp et combien de hp ????

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
yassone2
8  


yassone2
  Posté : 15-06-2018 12:57

tout d'abord merci de ta réponse.
il n'y a pas de plaque signalétique j'ai charger au sous refroidissement.
lorsque j'ai atteint les 4 degré avec 15 de dtk' pas de bulle au voyant) j'ai stoppé la charge puis pris les mesures le dt1 était trop haut 14degrés -3 en bp mais il est vrai que ma surchauffe et mon lsr n’était pas stable et varié respectivement de 7 a 10 et de 4 a 7. vanne bp fermé a fond la bp augmente il n'y a pas de tirage au vide. il y avait une micro fuite avant intervention mais la différence entre qte chargé et qte récupéré était minime donc cela n’explique pas la panne effectivement. je n'ai pas les rélevés de teta d'avant intervention devant les yeux

  Profil  
yassone2
8  


yassone2
  Posté : 20-06-2018 22:22

personne??

  Profil  
glagla
2267  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 22-06-2018 00:27

bonsoir a tous

Pour ma part je ne suis pas d'accord avec ta méthode de charge

Si on a inventé le voyant liquide ce n'est pas sans raison, donc généralement on charge en se basant sur le voyant et ensuite si le coeur t'en dit tu peu contrôler ton sous refroidissement, ce qui te permettra d'affiner ta charge, mais avec un peu d'experience tu t'apercevra vite qu'il y a une perte de temps...
Comme dit lors de mon précédent commentaire avec les symptôme que tu décris il y a de forte chance que ton problème vienne de ton détendeur donc voit pour le remplacer et ensuite tu verras un peu plus claire.mais une HP haute et une BP basse
paix a son âme

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
yassone2
8  


yassone2
  Posté : 27-06-2018 21:47

salut,

je vais me tourner vers le detendeur.

merci de ton aide glagla

  Profil  
glagla
2267  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 28-06-2018 21:50

bonsoir a tous

il est gentil ton client ...car depuis le 14 juin (date de ton 1er post) il est toujours en panne...


@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4072  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 29-06-2018 00:32

Bonne soirée à tous .
Bon j'ai du mal à comprendre tes données dt1 c'est quoi ? Utilise les abréviations qu' on connaît tous sinon on se comprendra pas.
Si ton SR et ta SC varient sans se stabiliser , c est que ton détendeur est surpuissant .N'as tu pas trop ouvert celui ci ?
Vanne BP fermée est pas de tirage à vide y avait il un bypasse quelconque?
Y compris l'oublie du mano ouvert entre HP /BP .
Si non ton cp est hs , mais dans ce cas tu n'aurai pas un delta t au confesseur de 15k ( surtout avec les températures extérieures actuelles) .
Tu as loupé quelque chose quelque part ...quoi ? A toi de nous en dire plus
Cordialement