Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Groupe de condensation basse température
AuteurGroupe de condensation basse température
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 10-06-2018 20:49

Bonjour à tous,

Une question peut-être bête mais je n'ai pas la réponse!
Sur un groupe de condensation type silensys FH2511Z application basse température, le tableau de sélection sur le catalogue mentionne des puissances de -10°C à -40°C, peut-on faire fonctionner le groupe à -10 ou -15 d'évaporation (chambre froide positive ou limite négative-1/-3°C) sans dégradation rapide du compresseur?

Merci de vos réponses.

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 11-06-2018 18:41

Salut

Si tu est dans la plage indiquer c'est bon, si tu dépasses la pression d'aspi max l'intensité va suivre et klixoner.

NB: le -10/-40°c c'est une pression d'aspi pas la température de CF.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 11-06-2018 22:02

Merci DUSS pourra réponse.
Il va surement travaillé à -13°c, je vais mettre une KVL pour protéger le compresseur.
Je sais que les températures -10/-40 sont une équivalence pression d'aspiration.
Bonne soirée,

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 12-06-2018 19:07

Citation : frigo90 

Merci DUSS pourra réponse.
Il va surement travaillé à -13°c, je vais mettre une KVL pour protéger le compresseur.
Je sais que les températures -10/-40 sont une équivalence pression d'aspiration.
Bonne soirée,  

Bonjour,
Pourquoi choisir une plage d'évaporation -10/-40 ? si la température prévue est de -13 °c ? un groupe positif est complétement dans ta plage prévue !

Et pourquoi vouloir évaporer a -13°c , pour une CF a -1/-3°c ?
C'est pour quelle application ?

Merci

  Profil  E-mail  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 14-06-2018 20:02

bonsoir a tous

un peu du même avis que xavier pourquoi choisir un compresseur basse temperature pour une application positive,

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 16-06-2018 21:02

Bonsoir,
C'est du refroidissement de pièces métalliques avant montage par choc thermique.
Le groupe va travaillé dans un premier temps à -13°C environ 1000 heures mais ensuite il va descendre à -25 -30°C et y resté pour le reste de sa carrière.
Je voulais éviter que de mettre deux groupes.

merci des infos, et bonne soirée.