Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » TRANE RTHD
AuteurTRANE RTHD
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 10-06-2018 15:31

Salut à tous les frigolos !

Petite question comment faites vous pour tester les flotteurs sur les groupe froid ou si vous avez un doute dessus ? Pensez vous que c’est plus facile à diagnostiquer avec un PC ? Sur du TRANE RTHD est il normale qu’il n’y est pas de filtre deshy ?

Merci à vous les frigolos !!!!

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 12-06-2018 23:07

Salut à tous les frigolos !!

Petit UP au cas où !!!

Merci à vous les frigolos!!!

Message édité par : SFroid / 02-07-2018 23:50


Message édité par : SFroid / 02-07-2018 23:50


  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 08-07-2018 08:51

Salut à tous les frigolos !!

Je remonte le sujet au cas où !!

Merci à vous

  Profil  
fizz
169  
   

fizz
  Posté : 10-07-2018 17:51

Qu’est que tu entends par flotteur , les détendeurs???
Il y a bien un filtre sur la ligne liquide il me semble de mémoire .

  Profil  E-mail  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 14-07-2018 12:07

Salut à tous les frigolos !

Le flotteur c’est ce qui te permet de contrôler ton niveau de liquide dans ton évaporateur donc oui gérer l’ouvertu Ou la fermeture de celui ci par rapport à une consigne réglée dans les paramètres !!


  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 04-10-2018 13:22

Salut, pour le contrôleur de niveau, groupe a l'arrêt niveau sup à 25mm
Sinon pour test, pas d'autre choix que de démonter et de le plonger dans de l'huile pour vérifier une lecture
(Consigne sur le groupe 0mm)

Plus de filtres desy sur chiller r134a depuis plusieurs années déjà (RTA comme RTH), comme l'huile piège tout...
Pas le choix GROS tirage au vide indispensable et contrôle au vacuometre

Message édité par : kulilin / 04-10-2018 13:24


  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 04-10-2018 20:21

Bonsoir à tous les frigolos,

@ Kulilin merci pour le retour mais comment le
Tester avec de l’huile ? Tu a une manipulation spécifique
parce que après faut lui retiré cette huile !!

Cordialement

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 06-10-2018 14:19

Comme je te l'ai dit, il faut démonté le contrôleur et tu le test dans un récipient rempli d'huile... et oui je sais depuis la version D plus de vannes pour l'isolé donc... obliger de transférer tout l'évaporateurs vers le condenseur.

Mais pourquoi doute tu du contrôleur ?