Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Recherche frigoriste pour dépannage PAC eau eau région Orléans
AuteurRecherche frigoriste pour dépannage PAC eau eau région Orléans
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 09-04-2018 21:06

Bonsoir à tous

Je relaye la demande d'une connaissance par forum interposé
Possesseur d'une PAC eau eau dont les résistances de réchauffage d'eau ont cramées Leo recherche une société ou un frigoriste connaissant ce type de machine pour venir faire une inspection afin de la faire redémarrer
La PAC se lance et coupe au bout de quelques mn
Pas de voyant hp ou bp allumé quand la PAC se coupe : les voyants fonctionnent en shuntant le pressostat hp ou bp

Description de l'installation: 1 échangeur eau / ff par puisage , 1 échangeur eau / ff pour chauffage d'un circuit radiateur, 2 résistances d'appoint pour l'eau chaude, pas d'électronique

Voilà, si quelqu'un se sent d'aller voir Leo qu'il se fasse connaitre

Merci à vous


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 10-04-2018 12:26



Il y à bien quelqu'un vers Orléans


  Profil  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 10-04-2018 12:30

Salut Adrien

Je ne vois pas

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 12-04-2018 12:27

Petit up pour un frigoriste sur Orléans


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 15-04-2018 13:15

Salut à tous les frigolos !!

Salut fifi alors tu a pus trouver quelqu’un pour la PAC quelle type de PAC c’est ?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 15-04-2018 17:31

Bonsoir,

tu as toutes les infos là: http://www.pompesachaleurs.fr/viewtopic.php?topic=1032&forum=5

à+

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 15-04-2018 18:29

salut a tous,
J'ai jeter un oeil aux photo de la PAC, ca ressemble à du Ciat (UTH....).

si ca peut aider dans la recherche.

Le modèle que j'ai vu était un UTH100, avec 3.3 kg de R22.

Bon courage

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 15-04-2018 18:51

Merci pour les réponses, on a pu un peu avancer à distance comme nous le faisons ici ou sur pompe à chaleur

Le compresseur triphasé s'arrête par sécurité interne avec de l'eau au condenseur à 35° à peu prêt

Reste à trouver un frigoriste disponible pour aller voir la bête , en espérant que quelqu'un se manifeste

Merci

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Sauter à :