Auteurprobleme sur 1 split mitsu
SAMfroidclim
36  
  

SAMfroidclim
  Posté : 24-02-2018 18:08

bonjour

j'ai un split mitsu electrique MSZ-GE 50 VA E1 il demarre puis s'arrete le temps de marche n'ai jamais le meme 1mn comme 5 ou 10mn(pas de defaut )quand il se met en marche il chauffe tres bien.j'ai changer les sondes de l'unité interieure (pas celle de l'ambiance) mais le probleme persiste. avez vous deja rencontrer ce probleme sur ce type de clim et pouvez me renseigner

merci
SAM

sam

Message édité par : SAMfroidclim / 24-02-2018 18:11


  Profil  
ENERMAN
54  
  

ENERMAN
  Posté : 24-02-2018 19:18

bjr,

si je comprend bien, c'est en mode chaud qu'il li fait?
qu'en est il en froid?

ta charge est elle bonne...

sinon tu peux avoir la sonde de reprise (celle qui est sur l'evapo) qui peut etre decalée.
Si ma memoire est bonne c'est une ctn 25k a 20 degre
so long


Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-02-2018 23:03

Bonne soirée à toutes et à tous.
Ça sent le surdimensionnement d ou les courts cycles .
Quel volume à traiter ? Qu'elle est la puissance de ton installation ?
Niveau d'isolation etc .
Quelle vitesse utilise ton client pour quelle consigne ?
Tlcd filaire ou IR?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 25-02-2018 09:36

Bonjour,

je pense

soit à un surdimenssionnement mais si la machine s'arrête au bout d'une minute j'en doute

soit à la sonde d'ambiance, essaie de la déporter. Si cela marche change là

soit à un pincement de tuyauterie

Si ce n'est rien de ce qui précède ouvrir l'unité extérieure et nous dire les clignotements des leds.

Cordialement

maclimatisation.com

  Profil  www  
SAMfroidclim
36  
  

SAMfroidclim
  Posté : 25-02-2018 10:48

BONJOUR
MERCI POUR VOS REPONSES
pour repondre a adel
j'ai environ 60m2 sur 2.5 m de hauteur soit 150m3 pour 5kw nominal
que je met la consigne sur 20 ou sur 30 c'est pareil,vitesse auto ou moyenne ou grande c'est pareil, telecommande IR .la charge frigo est correcte
double vitrage partout maison bien isoler
je rappel que la duree de fonctionnement est aleatoire .mais quand il chauffe il chauffe bien
ENNERMAN
j'ai changé les sondes de l'UI mais pas celle de l'ambiance

merci
SAM


sam

  Profil  
ENERMAN
54  
  

ENERMAN
  Posté : 25-02-2018 12:00

bjr,

il arrive souvent qur lors de la prechauffe le mauvais placement de la sonde provoque une mauvaise interpretation de l'ambiance ( trop colle sur l'evapo).
deplace la met la ds le compartiment electrique et tu verra ca marche

so long

Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....

  Profil  