Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » R407F/Eau glycolée projet BTS
AuteurR407F/Eau glycolée projet BTS
Pana
5  


Pana
  Posté : 07-02-2018 12:23

Bonjour,

Dans le cadre de mon MPS de fin de BTS FCA je dois effectuer la sélection d'une cascade au R407F/CO2 pour la production frigorifique d'un super U:
Régime R407F: -12/+32°C
Régime CO2: -38/-9°C

La centrale R407F sert à condenser mon CO2 et à produire le froid des postes positif.

Et dans le cadre de cette étude, je dois proposer une variante avec un circuit d'eau glycolé.

donc sachant que les pieces à réfrigérer son des labo et CF positives, que ma température d'évaporartion de centrale est à -12°C, quel régime dois-je choisir ?

Merci d'avance.

  Profil  
Motiok
994  
    
 Membre averti

Motiok
  Posté : 08-02-2018 10:16

Salut,

Les régimes d'eau glycolé sont majoritairement de -8/-4°C, parfois tu fais du 0/-4°C.
Pour condenser ton CO2 prends du -8/-4°C, ça te permettra de rester autour des 30 bar/-5°C en HP. (selon la sélection de ton condenseur^^)

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
Dudgeon
14  
 

Dudgeon
  Posté : 14-02-2018 18:32

salut
la cascade eau glacée/co2 marche bien.
tu pourrais partir sur du -6/-2 sur l'eau au condenseur co2 pour tabler sur une BP de -10 en positif.
ce serait pas mal
y a t il besoin d'une bp co2 si basse ?
allez courage