cedric29 712 Membre averti
| |
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 17-01-2018 20:30
Après recherche je me suis rendu compte que ce n'était pas "ballon tampon" le bon termes, mais plutôt bouteille de découplage.
Donc qui connaît des installations Daikin récente sans bouteille découplage qui fonctionne comme une horloge |  Profil E-mail www
|
|
SFroid 952
| |
xavierc 1872 Membre averti
| |
SFroid 952
| Posté : 18-01-2018 19:54
Bonsoir à tous les frigolos !
Tous dépend la RT2012 ou je c’est plus quoi t’impose maintenant de mettre des circulateure électroniques donc tu a le choix soit tu met un débit constant ou soit un débit variable et par rapport au au delta T ta pompe varie en fonction de la demande ou par rapport au delta P !
Cordialement |  Profil
|
|
Lucca 16
| Posté : 18-01-2018 22:49
Je ne connais pas cette machine mais j'ai quelques idées
- Daikin préconise ce type de circuit hydraulique pour cette PAC ?
- Y a t'il moyen de régler le circulateur, en débit constant ou en vitesse fixe ?
Au moment de régler le by-pass:
- Si vous faites couper le chauffage la veille de votre intervention vous serez en demande le jour J.
- Sur place, nettoyez le filtre sur le retour chauffage entrée PAC, rétablissez la pression circuit de chauffage, augmentez la température de consigne au max, fermer le by-pass et équilibrez les débits des boucles (toutes), vérifier que le compresseur tourne au régime maxi, relevez le DT. S'il ne dépasse pas la valeur max imposée par Daikin pour cette température extérieur on peut continuer.
- Fermez totalement une boucle motorisée. Si le DT augmente, ouvrez progressivement le by-pass pour retrouver le même DT.
- Fermez la deuxième boucle motorisée. Si le DT augmente, ouvrez progressivement le by-pass pour abaisser le DT et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les boucles motorisées soient fermées et que by-pass soit réglé pour compenser les pertes de charges occasionnées par la fermeture des boucles motorisées.
Remettez en service les moteurs de boucles et bloquez la vanne by-pass, régler la température de consigne.
|  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 19-01-2018 07:30
Bonjour,
Nous n'arrivons pas à avoir l'avis de daikin sur ce type de montage pour l'instant.
l'installation est neuve,c'est une mise en route.
Le circulateur daikin semble vraiment avoir une vitesse variable en fonction du DT sur l’échangeur.
Si j'ouvre trop ma vanne différentielle, le DT départ / retour sur l'échangeur chute, la pac s’arrête alors que je n'ai pas la consigne Tamb
Si je ferme trop, défaut débit.
Si je met un bon réglage , la vanne fait un bruit de robinet ouvert, qui est amplifié par les variations de vitesse du circulateur, et le client se plaint du bruit.
Ce n'est pas la premier mise en service de ce type que je fais,et ça semble bien se passer chez d'autres, mais chez ce client, ça coince. |  Profil E-mail www
|
|
Vforce 269
| Posté : 19-01-2018 18:05
Citation : xavierc
Citation : cedric29
Après recherche je me suis rendu compte que ce n'était pas "ballon tampon" le bon termes, mais plutôt bouteille de découplage.
Donc qui connaît des installations Daikin récente sans bouteille découplage qui fonctionne comme une horloge
Bonjour,
La mienne
Citation : cedric29
Le circulateur DAIKIN varie sa vitesse en fonction de l'écart TD souhaité et mesuré( dixit technicien hotline Daikin)
A ma connaissance, (donc sous toutes réserves), le circulateur est a vitesse fixe ...
Bonne soirée
Le circulateur est bien à vitesse variable en fonction du delta choisi.
Au début de la chauffe il est à fond et ralenti dès que le retour se rapproche du départ et maintien le delta rentré dans la régulation.
Le défaut débit est différent suivant le cycle de fonctionnement chauffage/degivrage/rafraîchissement
Message édité par : Vforce / 19-01-2018 18:23 |  Profil
|
|
Vforce 269
| Posté : 19-01-2018 18:21
Salut
Pour ne plus avoir de problème de débit il te faut soit diminuer le delta avec la télécommande soit inhiber la variation de vitesse en débranchant la commande vitesse du circulateur (les deux fils les plus fin)
|  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| |
cedric29 712 Membre averti
| |
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 22-01-2018 18:49
Salut Cédric et bonne soirée à toutes et tous .
Hmmmm, avec la vanne différentielle tu ne devrais pas avoir de souci de débit .
Peut-être un réglage de loupé entre celle ci ,les nourisses et le fait que la pompe
Soit à débit variable .
Si tes émetteurs ont des températures , pressions différentes il faut un ballon de découplage puis une pompe pour chaque type d'émetteurs .
Si non un ballon tampon qui permettra d assurer 100% de débit sur la PAC et lui donnera un peu d inertie .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
rys59120 14
| Posté : 23-01-2018 20:38
Bonsoir à tous , j'ai sur un site deux altherma bt qui ne sont pas montés en cascade.Elles viennent chacune alimenter un réseau de radiateur.Le site a deux ans , et des defauts de debits d'eau récurents ( pas de bouteille tampon ni v3v etc... seul la pompe de la pac vient fournir le debit au réseau ).Au debut on a essayé detecteur de debit... puis 15 jours après rebelotte.Puis on a changé la carte principale ( vu avec Daikin....) et çà n'indique plus aucun défauts depuis....
Cette pac daikin et ce défaut de débit d'eau reste pour moi un mystère...et je reste convaincu qu'un ballon tampon avec un pompe secondaire et un v3v reste la solution à ce problème..
Bien Cordialement |  Profil
|
|
Lucca 16
| |
duss 597 Membre averti
| |
duss 597 Membre averti
| Posté : 25-01-2018 18:19
Re
En fait j'ai même oublier de dire qu'une vanne diff sur un circul variable c'est débile.
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 25-01-2018 20:49
Bonsoir,
Je vois Daikin mercredi prochain sur le site, on va voir ce qu'il en pense.
La bidouille du circulateur en vitesse fixe est une bonne idée, mais sur une installation neuve, ca craint un peu vu que ce n'est pas moi qui la vend, pas question que je prenne cette responsabilité sans l'avis de Daikin |  Profil E-mail www
|
|
Lucca 16
| Posté : 25-01-2018 21:12
Bein voilà, tu nous dira comment faire comme ça. |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 02-02-2018 07:31
Bonjour,
Le technicien Daikin étant passé, je vous fais le debriefing.
Le circulateur de l'altherma varie bien sa vitesse, en fonction du deltaT entre le départ et le retour, dans le but d'opimiser au maximum les perfomances et d'avoir un deltaT de 5k.
Il déconseille fortement l'utilisation de vanne/thermostat pour couper les zones car:
-un thermostat/vanne est une régulation rapide, alors qu'un plancher chauffant est un émetteur lent ce qui engendre une régulation en dent de scie.
-Les débits de boucles donné par l'étude thermique du BE sont des valeurs fixe donné quand tout les planchers sont ouverts.
Donc si on vient fermer une partie, on augmente le debits des autres, les pertes de charges augmentent, et la régulation des zones restées ouvertes devient catastrophique.
Sans oublier les défauts débits qui risque d'apparaite.
-La vanne différentielle peut régler les defauts débits, mais elle fausse le deltaT réel et la pac régulera comme une patate puisque le thermostat d'ambiance dira qu'il fait froid, mais comme le deltaT sur le depart et retour sera faible , la pac pensera que l'eau est assez chaude.
Donc pour résumer, on ne coupe pas de zone en plancher chauffant.
|  Profil E-mail www
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 02-02-2018 09:03
Salut
Et je fait pas de la PAC !
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
Vforce 269
| |