Index du Forum » » Pour parler de tout » » Cherche infos sur compresseur HOWDEN
AuteurCherche infos sur compresseur HOWDEN
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 20-08-2009 21:36

SALUT A TOUS

Voila j'ai recement récupérer en maintenance un entrepo ou il y a 3 chassis SAMIFI BABCOCK, avec 3 compresseur HOWDEN type 127R4 a R22.
Je cherche des infos sur un retrofit déja expérimenté si quelqu'un connais ces appareils la. Et un probleme sur un condenseur évaporatif ouo les tubulures sont enrobées de calcaire, j'en ai enlevé au karcher et on se maintien entre 16.5 et 18 bars la coupure est a 20 bars (50°c je crois) y a t'il un produit pour faire sauter le carcaire ( environ 3 a 4 mm d'epaisseur ).
BON A+


  Profil  
DJFROID
46  
  

DJFROID
  Posté : 20-08-2009 21:42

Tu peux essayer l'acide chloridrique c'est radical en pulvérisation fait un essai préalable

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 20-08-2009 22:20

salut dj froid
ok pour l'acide dilué avec de l'eau mais est-ce que ca ne vas pas détruire tout les joints, et pour le calcaire on y vas au marteau et burin c'est sacrément tenace quoi :paf


  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 22-08-2009 16:09

Gros problème de traitement d'eau sur ta tour. La meilleure solution c'est de déléguer ça à un spécialiste de ces problèmes. Si tu te lances là dedans toi même tu vas au devant de très gros soucis.
La seule solution valable et durable c'est une analyse de l'eau qui permettre de valider le traitement à mettre en place.

Pour ton retrofit, méfiance gaffe de ne pas faire n'importe quoi.
Prévois une baisse la puissance frigo, une puissance absorbée pouvant aller jusqu'à 25% ( Moteurs électriques assez costauds ??) et aussi une puissance de réjection supérieure (condenseur assez puissant??) Parfois aussi des problèmes de retour d'huile....Nous n'avons pas fini de rire ..........

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 22-08-2009 16:23

Ahhhhhhhh SALUT nh3


Je suis rasuré maintenant.......quoi que
bon je me suis rendu compte du mauvais traitement de l'eau, cette installation je la connais quand meme, c'est moi qui m'en occupais a une époque et puis j'ai été sollicité a mainte reprise par le client pour la reprendre alors bon.
Pour le retrofit c'est juste une question, pour savoir ce que tu ferais dans un cas comme cela.
Pour la tour, on est en pleine rentrée de pommes cu urgais grave alors mon opération a permis de faire fonctionner le compresseur (ouf!!) l'ancienne entreprise de froid s'etait barré en laissant 2 compresseurs sur 3 en panne sans proposer aucunes solutions, je compresn pas...
Apres cette installaytion je vais la suivre avec un ancien collegue de boulot qui est callé en froid indus et qui est en micro entreprise, il revient des antilles dans 10 jours voila
merci nh3




  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 22-08-2009 19:07

re NH3
tu parle de specialistes tu parle de qui du constructeur baltimore ou de sté de traitement de l'eau


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 23-08-2009 14:31

Citation : detente 

re NH3
tu parle de specialistes tu parle de qui du constructeur baltimore ou de sté de traitement de l'eau

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  


Salut detente

sur les tours ouvertes que nous avions, il y avait un traitement de l'eau: adoucisseur + algicide + anticalcaire + anti legionelle + vérification par les contrôles sanitaire (tous les mois ou 3 mois je sais plus ) contre la legionellose.
rien qu'en produit ça fait une belle facture mais bon faut ce qu'il faut pour éviter tout problème matériel et surtout humain

bon courage et @+


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 23-08-2009 18:23

salut fifi

en fait c'est un condenseur évaporatif, il y a en place un adoucisseur, traitement pour legionnelle et anti algues mais le responsable de l'entretien a été viré il y a deux ans, j'ai du mal a croire que le calcaire soi apparue si vite, et comment l'enlever???


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 23-08-2009 18:42

Re

première chose à faire c'est de faire contrôler l'adoucisseur histoire de voir s'il n'est pas déréglé. Si ton eau est calcaire et que l'adoucisseur fonctionne mal le calcaire ne met pas longtemps pour s'installer
et pour enlever ton calcaire comme te l'a dit nh3 mieux vaut voir avec une société spécialisée en produits chimiques histoire de ne pas aggraver ton problème

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
 Fichier non trouvé : 491-56.gif

  Profil  