Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Régulation en chauffage et arrêt ventilation
AuteurRégulation en chauffage et arrêt ventilation
tomtom83
59  
  

tomtom83
  Posté : 18-12-2017 18:01

Bonsoir à tous !
Est ce qu'il y a des clims qui coupent la ventilation intérieure quand elles sont à température, pour couper l'effet 'souffle froid ' du brassage d'air ?

Je travaille avec Atlantic, ils ne le font pas, j'ai appelé Hitachi ils m'ont confirmé que non,apparement Toshiba non plus..

Le service technique Daikin m'a répondu oui,

Est ce qu'il y en a d'autre ?

Merci d'avance

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-12-2017 17:28

Salut tomtom ainsi qu'à tout le monde.
Oui , cela existe aussi bien en détente directe qu' en EG/EC .
Daikin,Mitsubishi,Hitachi le font c'est certain.
Toshiba j'ai un léger doute car ça fait des lustres que je n'en ai
pas eu entre les mains ( je suis pas mitigé pour Toshiba ) .
En climatisation detente directe cela se comprend ( l'absence de cette option)mais en eau glacée ou en chauffage c'est une condition
Importante .
Tu peux avoir une installation conçue en débit d'eau constant et dans ce cas
On régule sur la ventilation ( arrêt ventilation à consigne atteinte) .
Par exemple certains hôtels ou dans des vieux immeuble à destination du tertiaire, les vannes sont juste des deux voies en sortie échangeurs UIs.en plus
Pas de ballon tampon, pas de vanne de décharge/équilibrage/bypasse qui assurerait 100% de débit sur ta production ( PAC , GEG, chaudière etc) .
La tu n à pas d'autre choix que de couper la ventilation.

Je suis vraiment étonné que Mitsubishi et Hitachi te répondent par la négative .
Fujitsu, général, Panasonic et sûrement d'autres marques , ne le proposent pas mais à contrario ils intègrent à leur régulation le fait que la ventilation baisse au fur à mesure que la consigne est proche .
Lorsqu' elle est atteinte , il ne subsiste plus qu' un léger filet d air pour irriguer la sonde .
PS : ne compte pas sur les jeunes des hotlines mais cherche plutôt le manuel de service de ton modèle tu en connaîtra plus ( sauvant) que celui que tu as à l autre bout du tel et ce peu importe la marque .
Cordialement



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 19-12-2017 20:26

Bonjour

sans être un grand spécialiste de la clim comme notre ami adel ,je confirme que sur les clim Mitsubishi la ventilation se réduit à l'approche du point de consigne




  Profil  
Cerisedaniel
2  


Cerisedaniel
  Posté : 27-02-2018 14:59

Bonjour Tom

Si vous habitez dans la région de Saint-Cesile-les-Vignes, le mieux c'est de contacter: http://www.drome-eco-energie.fr/. Elle peux intervenir dans d'autres régions dans un rayon de 100 km. Néanmoins si vous êtes hors de ce rayon, revenez vers moi, j'en chercherai une autre pour vous

  Profil  
Sauter à :