Bonjour, le variateur est monté sur un moteur de ventilo evaporateur asynchrone 400v 50hz.
Il sert à faire démarrer doucement ce moteur. Depuis une coupure de courant ds la semaine il n' est jamais reparti. Le signal de démarrage part du variateur via un 24v, passe part un contacteur auxiliaire ( commande par un interrupteur manuel) et revient au variateur. Le signal est bien présent, les paramètres n ont pas bougés, il n' y a pas de code erreur et ce variateur fonctionne en mode manuel mais pas en mode auto!
Si quelqu'un a une idée?
J y retourne demain, je vais réinitialiser les paramètres ( pas eu le temps lors de ma 1 ère intervention)... :

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-11-2017 19:18

Bonne soirée à toutes et à Tous.
As-tu un signal 0...10vcc qui provient de ta régule ?
Les cartes communication n'aiment pas trop les coupures soudaine .
Assuré toi qu' entre ta GTC ( si y en a une ) ta carte de com et le variateur :
1 que tout soit en mode auto
2 que le signal 0...10vcc arrive bien au variateur .
Si tout ok et qu'il ne part pas y a de fortes chance que l'entrée 0...10vcc soit HS.
Cordialement