Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » DRV LG adressage unités instable
AuteurDRV LG adressage unités instable
magrathea
2  


magrathea
  Posté : 14-11-2017 05:04

Bonjour chers tous..
J'ai un souci récurent sur un ( plutôt deux ou trois) DRV LG que j'ai installé il y a quelques années.
J’espère ne pas être le seul à rencontrer ce problème et vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m’apporter.

Il s'agit de 2 systèmes multi V LG que j'ai installé dans des écoles qui fonctionnent parfaitement sauf que:
- l'adressage des unités intérieures se modifie tout seul, de manière relativement aléatoire et provoque donc un défaut 05.
Les installations type:
- ensembles multi V composés d'UE solo 26cv et d'UI murales pourvues, pour certaines, de télécommandes filaires type" hôtel".
Les ensembles sont équipées de commandes centralisées type (AC smart)
précisions:
- 3 ensembles multi V distincts présentent le même défaut.
- seules des UI pourvues de TC type" hôtel"présentent le défaut
- Après l'auto adressage initial, chaque UI à été adressée manuellement ( soit avec la TC filaire associée à l'unité, soit avec une TC infra rouge)

contrôles et travaux réalisés:
re auto adressage (+ de 2 fois)
ctrl liaisons câbles com
interversion des TC les plus souvent sujettes aux défauts

la fréquence d'apparition du défaut s'accélérant ( de 1 à 2 ré adressage manuel / an on est passé à 2 à 3 / mois ) le client me demande de trouver instamment une solution

Je suis persuadé qu'il s'agit d'un défaut "endogène" des télécommandes filaire et je m’apprête à les remplacer toutes par le nouveau modèle commercialisé par la marque ( sans avis de celle-ci).
merci d'avance à ceux qui ont rencontré et surtout résolu ce problème de me faire part de leur expérience.

ap



ap

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 14-11-2017 17:50

bonsoir,

message envoyé (MP) afin de te donner la procédure de récup de ton ancien compte.
afin que je supprime celui-ci ensuite
à+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 16-11-2017 19:36

Salut magrathea et bonne soirée à toutes et à tous.
Laisse tomber l'adressage automatique car tu as une commande centralisée.
C'est à toi d'attribuer une adresse à tes groupes et à toutes les UIs et éventuellement à tes tlcd si c'est des adressables .

Ensuite qu' as-tu utilisé pour ton bus? Si c'est du 1,5 alors t'etonne pas que ça arrive .Il te faut du blindé 0,75 maxi ou du câble téléphone mais tu prend deux paire 2x2fils.

Est tu en parallèle et série ( un seul bus en parallèle sur les branchement mais il est bien en série d'une unité a l autre ?)
Si tu es bien en parallèle mais tu part en pieuvre sur tes UI c'est aussi normal.
J ai eu y a 3 ans un problème similaire au tient sur une installation similaire ( sauf lorsque tu parle de tlcd hôtel, la je ne vois pas à quoi ça ressemble ???)
Mon constat à l'époque =
-Câblage bus inadéquat ( justement du 3G 1,5 )
- tlcd centralisée avec des adressage à la noix et non finalisé
- bus qui part en pieuvre
J'avais préconisé le remplacement du bus et un re-adressage de tout l'ensemble

Lorsque j'ai repris le boulot suite à un très très long AT le chargé d'affaires ma tenu au courant des avancées qu' il y a eu après travaux et cela a résolu le problème.
Y avait d'autre conneries aussi mais la je te donne un retour d'expérience sur la partie similaire à la tienne .
Le défaut de comme peut aussi venir d'une ou deux UI qui foutent le boxon sur ton bus et donc te plantent tout le reste .
Certaines UI lorsque le condensat s'écoule mal il a tendance à aller sur la carte de l UI et cramé une partie de la carte et donc ça se traduit par une perte de com sur toutes celles qui a après.
En tout cas avec une centralisée tu doit faire l'adressage toi même
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"