Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » R404A
AuteurR404A
Axutil
100  
   

Axutil
  Posté : 03-11-2017 07:20

Salut les frigolos,

Je suis passé chez un particulier hier, PAC Sofath gaz / gaz, fuite sur électrovanne. Machine vide et 17,5 Kg de R404A.
2000€ de gaz sans compter le reste, je dis quoi au client, c'est le prix de la machine.

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 03-11-2017 09:21

Salut à tous les frigolos !

Perso je lui aurais fait 2 devis et a lui de
choisir si la marge n’est pas énorme sans doute
qu'il prendra celui avec la nouvelle Pac sachant qu’elle sont
Prechargé non ? Donc moin de temps de main d’œuvre
y’a qu’à a enlever l’ancien Et à remettre la nouvelle lol ça c’est
le client qui décide !

Cordialement

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 03-11-2017 19:08

Bonsoir,

SFroid, tu vas un peu vite là: une PAC gaz /gaz c'est de la géothermie avec les échangeurs (evaporateur et condenseur) enterrés l'un dans le jardin l'autre dans la chape de la maison.
C'est pas du "préchargé" ça lol

C'est d'ailleurs ce qui explique pareille quantité de FF.
Changé équivaut à changer et transformer toute l'installation de chauffage de la maison. Ce n'était vraiment pas un bon système ce truc là.

à+

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 06-11-2017 08:19

Salut à tous les frigolos !

Autant pour moi biloute je n’ai jamais vue
ce type de système je pensez à de la PAC de base
mais vue comment c’est dit evapo et condenseur enterré
mieux vos y aller doucement lol ces type de système ne m’on
pas l’air terrible le jour où ça fuit rien à y faire !!!

Cordialement

  Profil  
Axutil
100  
   

Axutil
  Posté : 06-11-2017 08:55

Salut,

Avec la claque que prennent les tarifs de gaz, une fuite sur ce système de chauffage et ça devient du grand n'importe quoi.
Mon gazier me dit de passer au R407F. Vous en pensez quoi?

  Profil  
R29
8  


R29
  Posté : 29-12-2017 20:15

Salut,
Le R404 A est pas très bon pour la couche d'ozone. 1kg 404 correspond à 3800 kg de CO2.!!
tu as possibilité de changer de gaz avec du XP 44 ou R 442 pour les compresseurs à piston et XP 40 R449 pour les semi hermétiques et shroll. La nature du gaz est quasiment équivalent au 404 sauf froid négatif. Le détendeur assume son rôle, sans le changer.
Tout dépendra de la politique de la société. ces installations sont très gourmandes en gaz. Fuites récurrentes sur les distributeurs du capteur extérieurs. Faut être sûr de l’étanchéité du circuit avant de changer la bécane. Tu trouves une doc compresseur UH sur ces nouveaux gaz plus détaillés sur la toile.
Cdt

JMG

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 29-12-2017 20:54

Citation : R29 


tu as possibilité de changer de gaz avec du XP 44 ou R 442 pour les compresseurs à piston et XP 40 R449 pour les semi hermétiques et shroll.


Bonsoir à tous

Parce que les compresseur semi hermetique ne sont pas a piston???



@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
R29
8  


R29
  Posté : 03-01-2018 00:17

Oups! désolé, j'ai fait une erreur. Merci Glagla

JMG

  Profil  
Sauter à :