| Posté : 22-10-2017 01:12
Bonsoir,
Cela fait quelques mois que le contact interne du compresseur, d'un régulateur d'une chambre froide positive reste bloqué ça revient de façon aléatoire en plus. Le problème bien évidemment c'est que la température descend et devient négative pour le coup.
J'ai changé le régulateur mais rebelote. Je ne vois vraiment pas la cause ce défaut. |  Profil
|
|
SFroid 952
| Posté : 22-10-2017 07:42
Bonjour à tous les frigolos !
Le régulateur commande t’il un contacteur ?
T’es sondes sont ok ? |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 22-10-2017 07:46
Bonjour,
Le régulateur étant changé, il est peu probable que le défaut vienne d'un relais qui colle.
Quel type de dégivrage? |  Profil E-mail www
|
|
Vforce 269
| |
pierre 824 Membre averti
| Posté : 22-10-2017 11:09
Salut a tous
Comme Vforce .
C'est quoi ce que tu appelles "contact interne compresseur" ?
Relais de démarrage ?
Sinon possibilité électrovanne fuyarde s'il y en a une.
a+
pierre |  Profil
|
|
bensadia 18
| Posté : 23-10-2017 21:20
salut
tu aurais le schéma élec de ton instal ? |  Profil
|
|
bidac 40
| Posté : 24-10-2017 11:47
Bonjour à tous,
je pense comme pierre,il est fort possible que ton électrovanne soit fuyarde.
lorsque ta chambre froide était en température négative as-tu contrôlé l'alimentation de ton électrovanne?contrôle électriquement l'alimentation de ton électrovanne,le courant est absent ton régulateur fonctionne,démonte l'electrovanne une impureté peu coincé le noyau ou un défaut de celle-ci.bref au toucher en aval et en amont du tuyau la température n'est plus la même panne de la prédèdente.
Cordialement. |  Profil
|
|
Sylv1_13 86
| Posté : 25-10-2017 02:14
Salut,
Vu le peu d’infos communiquées , moi je vois qu’une chose qui peu aider ... une intervention d’un exorciste, avec 2 ou 3 prieres et quelques gouttes d’eau bénite, l’installation fonctionnera à merveille c’est sûr.
|  Profil
|
|
Marc68 8
| Posté : 26-10-2017 02:21
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses.
En ce qui concerne le contact du compresseur, c'est du direct, pas de relayage (mono), d'ailleurs pas de contact d'electrovanne sur le régulateur. Il doit être pris sur le compresseur.
De plus j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Je n'ai pas de schéma de l'installation.
La sonde est OK, le dégivrage statique, ambiance +4/+6°c
J'ai bien regardé aussi le paramétre du dégivrage, il n'est pas en pumpdown, ce qui aurait pu forcer le contact du compresseur anormalement dans mon cas.
En fait il y avait un neutre qui était branché sur le commun du régulateur qui n'avait pas lieu d'être, je l'ai retiré et pour l'instant, RAS.
Je vous tiens informé de l'évolution, merci encore
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34 |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| |
SFroid 952
| Posté : 26-10-2017 21:12
C’est bizarre pour une chambre froide à +4 degré +6 un dégivrage par convection naturelle est suffisant pour le pump down pour info cela n’est pas liée au dégivrage en gros si ton régulateur n’a pas d’horloge interne afin de paramètre le dégivrage a toi de la rajouter ! Ton électrovanne est prise en même temps que ton démarrage compresseur d’apres Ceux que tu a dit ? Tu a quand même des pressostats dans ton installation ? |  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 26-10-2017 21:48
Citation : Marc68
j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34
bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur
|  Profil
|
|
Marc68 8
| Posté : 26-10-2017 22:00
Citation : mimifrigo
Citation : Marc68
j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34
bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur
Ca n'est pas précisé sur le régulateur, cela peut-être une piste très intéressante, seul l'intensité y ai indiqué, car je ne suis toujours pas convaincu sur l'histoire du neutre, à voir dans le temps car ça à l'air de tenir ( enfin pas de contact collé).
Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 22:18 |  Profil
|
|
Marc68 8
| |
SFroid 952
| Posté : 26-10-2017 22:41
Dans ton cas pour du 4 degré le dégivrage naturelle est suffisant pour cela si tu à l’an possibilité c’est dans programmer 4 par jour l’idéale de 00h00 a 00h30 - 6h00 à 6h30
12h00 a 12h30 et de 18h00 à 18h30 à tu l’an possibilité de programmer cela ?dans ton cas je verififierez le câblage !
Cordialement |  Profil
|
|
Marc68 8
| |
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 27-10-2017 22:05
bonjour Marc
Le temps de dégivrage que tu as programmé est trés insuffisant pour une chambre froide , je te recommande de modifier les paramètres au plus vite
précision >> Le dégivrage n'est pas en statique ( qui désigne un équipement non ventilé ) mais en laissant ventiler avec le compresseur à l'arrêt
comme SF te le conseille : programme 6 H en intervalle de dégivrage et 30 mn en temps de dégivrage
bon courage
|  Profil
|
|
Tm_k9 134
| Posté : 28-10-2017 10:36
Salut,
je te conseille de relayé ton contact de régulation car effectivement si l intensité de ton compresseur passe directement dans le régulateur le contact fatigue très vite, un contacteur de type LC1 K910 fera très bien l affaire ( pas de relais Schrack ! ) |  Profil
|
|
Marc68 8
| Posté : 20-11-2017 10:49
Je reviens vers vous car ce qui dû arriver arriva, le contact s'est encore collé donc je vais relayer et je vous tiens au courant merci encore pour tout |  Profil
|
|
Marc68 8
| Posté : 26-11-2017 20:52
Bonsoir,
Le régulateur a été relayé depuis une semaine et tout va bien.
Merci encore et bonne soirée |  Profil
|
|
BA43 924 Membre averti
| Posté : 09-12-2017 19:20
salut à tous
sage décision de relayer le compresseur bien que sur certains régulateur le contact compresseur est donné pour une puissance de 2 cv en mono 230 v
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
|
|