|
| Posté : 18-08-2009 20:09
je cherche une methode simple ,et rapide pour controler un condensateur.J'ai eu un pb dernierement ou le compresseur klixonnais à cause de celui-ci. merci |
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 18-08-2009 20:23
bonsoir,
moi j'ai simple, rapide et précis.
un multimètre qui a une fonction capacimètre
il existe aussi des capacimètres.
avec l'un ou l'autre, tu as la certitude de la bonne santé de ta capa.
à+ |  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 18-08-2009 22:20
bonjour
perso je prends mon ohmètre , et j'alterne les polarités . C'était plus évident avec les multimètres à aiguilles ou l'on voyait bien la charge et la décharge de la capa |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 22:34
le multimetre en ometre ne te permet pas de voir la valeur de la capacité s'il elle est toujours bonne l'ideale est le capacimetre ou la pince a ampere en mesurant le courant de charge de la capa si j'ai bonne memoire le courant X 14 = valeur de la capa
|  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 23:03
salut et bonne soiree a ts
le mieux c est d avoir un multimetre qui permet de mesure la capa . sinon la suggestion de marcel11 est bonne, mais attention ,il faut proteger ton montage puis ne pas exposer ton condo trop longtemps au 220 v c est une question de 4 a 5 secondes tt au plus . en effet l intensite que tu trouveras tu la multiplie par 14 cela te donne la capa de ton condo. mais bon pour ts ce qui est ventilo perso je lense a la main si sa roule c est le condo . si non pour les CP mono fair un branchement en directe (en cas de doute sur le condo et que l on a pas les outils adequats)
cordialement |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 23:03
salut et bonne soiree a ts
le mieux c est d avoir un multimetre qui permet de mesure la capa . sinon la suggestion de marcel11 est bonne, mais attention ,il faut proteger ton montage puis ne pas exposer ton condo trop longtemps au 220 v c est une question de 4 a 5 secondes tt au plus . en effet l intensite que tu trouveras tu la multiplie par 14 cela te donne la capa de ton condo. mais bon pour ts ce qui est ventilo perso je lense a la main si sa roule c est le condo . si non pour les CP mono fair un branchement en directe (en cas de doute sur le condo et que l on a pas les outils adequats)
cordialement |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 23:18
ma methode de lancer avec une phse sur l'enroulement auxillaire est simple est efficace si ça part le condo est faiblare ,sinon avoir 1 condo dans la caise a outil est mettre en parralele sur le condo existant
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 19-08-2009 09:02
salut à tous,
je ne suis plus d'accord avec le test "lancer à la main" depuis que j'ai constaté des prob HP avec le fan condenseur qui tournait apparemment bien!!
en effet, tout semblait normal alors qu'en faite la capa de 4 micro en avait plus que 2 ce qui diminuait la vitesse de ce ventilo!! après des recherches inutiles sur la clim pour voir d'où venait mon prob HP, je suis revenu vers le ventilo et sa capa; depuis j'ai un capacimètre et je gagne du temps pour le diagnostique.
c'est juste un avis perso mais... |  Profil
|
|
discus 1109 Membre averti
| Posté : 03-09-2009 07:30
très juste airco
@+DISCUS |  Profil E-mail
|
|
isfcer 571 Membre averti
| |
tchojerome 35
| |
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 04-09-2009 17:53
salut ,
pour les frigoristes nécessiteux ne pouvant investir dans un testeur de capacité :
suite à un dépannage ou la capacité de démarrage était HS ( 100 UF ) , je confirme que j'ai pu établir le diagnostic avec mon multimètre numérique .
le condo en état de marche indique l'infini puis une valeur de résistance ohmique , en inversant les polarités du multimètre , le phénomène se reproduit .
bon dépannages |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 04-09-2009 19:15
bonsoir,
dis mimi, j'ai un doute sur l'ordre des résultats de mesure de ton explication
en principe avant de connecter ton Ohmmètre, tu décharges ton condo, ensuite tu branches l' Ohmmètre , ok, là vu que ta capa est vide, un courant va circuler ce qui va donner une valeur Ohmique qui devrait aller croissant pour rejoindre ensuite l'infini une fois la tension de ton appareil en équilibre avec la tension du condo et là tu dis le contraire!!
petite erreur là, non?? ou c'est moi qui me trompe? mais alors faudra me dire où
bien sûr je suis d'accord avec toi qui si pas de capacimètre sous la main, c'est une solution de rechange; mais sans aucune assurance sur la valeur réelle de la capa.
à+ |  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 04-09-2009 19:41
salut airco ,
je vais vérifier .........à suivre ....................... |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 04-09-2009 22:38
1 ometre ne te permet pas de verifié la capacité d'un condo tu peux la verifié en mesurant le courant de charge en le multipliant par 14 si j'ai pas oublié maes cours et tu dois pas etre loin de la valeur de la capa
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 04-09-2009 23:32
bin oui marcel, on sait!!, tu l'as dit le 18 août aussi.
mais pour moi rien de tel que le capacimètre.
toute façon , à mon avis celui qui a le temps de mesurer, chronométrer et vérifier et se payer de quoi faire les mesures de la capa / courant en multipliant par 14; je pense qu'il est capable de se payer un capacimètre
|  Profil
|
|
discus 1109 Membre averti
| Posté : 05-09-2009 06:41
Salut,tu peux aussi le charger et mettre le doigt ou autre chose pour vérifier qu'il se décharge bien .
Je plaisante bien sure mais un capacimètre c'est super pour mesurer exactement la valeurs.
@+DISCUS |  Profil E-mail
|
|
Peio 964 Membre averti
| Posté : 05-09-2009 12:30
C'est pas mieux avec la langue ? |  Profil
|
|
| Posté : 05-09-2009 12:40
bjr à tous,le courant de charge x 14 ? est ce le courant envoyer par ton multi metre? en position ohmetre? |
|
|
BA43 924 Membre averti
| Posté : 05-09-2009 17:55
bonjour à tous
pour marcel: aprés calcul je trouve 0.1444A pour un condo de 1µF sous 230vattention à ne pas laisser les condo électrochimiques (noirs) sous tension plus de 30 s explosion garantie
pour hotz adaptation d'un ancien proverbe : il n'y a pas de condensateur frigide rien que des mauvaises langues (devinez l'original)!!!!
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| |
BA43 924 Membre averti
| Posté : 06-09-2009 08:58
salut à tous
j'ai fais une bulle de taille dans mes calculs je me suis planté au niveau de la pulsation du courant aprés vérif sous 230v on obtient0.07A par µF et non 0.14comme écrit précédemment
Mille excuses à bientot
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
|
|