Bonjour,

Je suis confronté à une PAC LG en panne dont le code erreur indique :
Contents : RST Opposite / Omissive phase
Case of error :Miss connection Power supply

Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur l'origine de cette panne ?

Merci d'avance

Cordialement

Pat 1373

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 24-09-2017 00:34

bonsoir,

modèle?
c'est une triphasé?
il semble qu'il manque une alimentation ou phase; avez vous fait des contrôles sur les différents connecteurs? sur les platines et compresseur...

ou pas

à+

  Profil  
Pat1373
8  


Pat1373
  Posté : 25-09-2017 11:23

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Non c'est du monophasé.
J'ai contrôlé (serrages, clipsages, etc ...) toutes les connections, je n'ai pas trouvé d'anomalie.
La groupe démarre, tourne 15 à 20 mn et s'arrête avec ce code erreur. Si je réessaie un démarrage, ça ne fonctionne pas. Il faut disjoncter un bon moment pour obtenir un redémarrage, comme s'il fallait une réinitialisation de la machine;
je suis un peu (beaucoup !) perdu.

Merci pour votre aide

Cordialement

Pat 1373

  Profil  
zenix
184  
   

zenix
  Posté : 25-09-2017 19:08

Bonjour pat1373,
est ce que tu peux nous donner le code défaut qui apparait sur ta machine ?
@+

  Profil  
Pat1373
8  


Pat1373
  Posté : 25-09-2017 23:25

Bonjour,

C'est le 54 : 5 scintillements verts, 4 scintillements rouges

Cordialement

Pat 1373

  Profil  
zenix
184  
   

zenix
  Posté : 26-09-2017 20:34

salut pat,
selon les docs lg, la led rouge se compte en premier pour les dizaine, et la led verte en second pour les unités ce qui donne dans ton cas le code défaut 45 :
défaut sonde échangeur extérieur.
bonne soirée, @+

  Profil  
Pat1373
8  


Pat1373
  Posté : 27-09-2017 00:50

Bonsoir,

Oups ! En vérifiant le code erreur en position clim je me suis aperçu que j'avais inversé les unités !
En mode clim le code erreur est le 61:
Contents : cond. pipe sensor temp high
Case of error : cond. temp. high
En mode chauffage le code erreur est 45 :
Contents : cond.pipe sensor
Case of error : open/short

Qu'en pensez-vous ?

Cordialement

Pat 1373

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 27-09-2017 06:18

Bonjour,

qu'en penser?

tu sembles avoir des problèmes de sonde
tu sembles avoir la doc sous la main, y a t il dans cette doc les valeurs des sondes?

si oui attaque!
ton code 45 semble même dire que la sonde (ou sa ligne) serait interrompue...

tes sonde + ligne jusqu'à la plaquette électronique où tu vérifies les connections.

à+

  Profil  
zenix
184  
   

zenix
  Posté : 27-09-2017 21:07

salut pat,
tes 2 codes défauts signale, comme je te l'ai dit hier un défaut sur la sonde batterie échangeur extérieur. Soit tu as un défaut de connexion, soit par expérience la sonde dérive et c'est une maladie très courante chez lg.
Vu le prix d'une sonde, commande là et remplace là lors de ta prochaine intervention.
@+

  Profil  
Pat1373
8  


Pat1373
  Posté : 02-10-2017 22:01

Bonsoir,
Merci pour ces éléments !

En effet, 2 sondes sont défectueuses. Sur le principe les sondes ne sont pas chères, sauf que LG ne propose qu'un "ensemble de sondes LG OFF2716395/000" à 239€ HT ! (d'après l'intervenant "climaticiens de France" que j'ai fait intervenir car je suis un peu "court" en PAC, plutôt branché froid commercial)
J'essaie de trouver des sondes vendues de façon unitaire mais pas facile sans référence exacte. Les 2 sondes ont des connecteurs blancs sur la platine, l'une avec 2 fils blancs, l'autre avec 4 fils, 2 gris et 2 noirs. C'est maigre comme description pour qu'un détaillant puisse les identifier et me dire s'il en a en stock !
J'ai envoyé 2 messages à 2 distributeurs ... j'attends une réponse.
Encore merci
Cordialement

Pat 1373

  Profil  
Pat1373
8  


Pat1373
  Posté : 09-10-2017 00:57

Bonsoir,

2 sondes changées, et c'est reparti. Merci pour votre aide !
Sauf que ... code erreur 07 sur une UI !
J'ai beau tout arrêter, tout redémarrer, échanger les télécommandes des 3 splits, il y en a un qui repasse systématiquement en défaut avec code 07 au bout d'un certain temps, une heure ou deux heures ...
Une idée ? une suggestion ?

Merci d'avance

Cordialement


Pat 1373

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-10-2017 12:28

Salutations à tous.
Est elle aussi dans le même mode que les autres Ui ?
Si oui contrôle les sondes de cette ui et la carte ainsi que l adressage .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Pat1373
8  


Pat1373
  Posté : 09-10-2017 18:15

Bonjour,

Oui elle est bien au même mode que les autres.
La sonde a déjà été changée mais je vais la contrôler ainsi que la carte. En ce qui concerne l'adressage, je vois pas trop le contrôle qu'il faut faire ?

Cordialement

Pat 1373

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-10-2017 07:08

Re
Pour moi les raisons de ce défaut sont :
Discordance mode chaud/clim ( pour un deux tube rien ne se passera )
Carte de (s) l UI (s) concernée (s) .bug ou ne prend pas en compte le mode choisi.
Sonde échangeur en grosse dérive. Au point de faire croire que l UI est en mode inverse .
Adressage en doublette .
Commande centralisée qui remet l UI en mode clim .
UI prévue pour un local info et donc paramétrée que pour du froid mais le vrv
Ne peut assurer qu' un seul mode à la fois .

Si boîte de distribution l adressage est à revoir.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  