Bonsoir

Novice en la matière je regarde pour un projet des contacteurs de fin de course pour des portes de CF (arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte)
Pouvez vous m'expliquer le type de contacteur et le fonctionnement ( j ai trouvé tellement d infos sur internet et ne sais pas lesquels sont appliquable à des CF
J imagine que ce contacteur se câble sur le régulateur, correct ?

Merci pour votre aide

Bonne soirée

  Profil  
glagla
2215  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 02-09-2017 21:25

Bonsoir a tous

Le mieux est de câbler la ventilation et la VEM, car si tu ne coupe que la ventilation, si la porte reste ouverte trop longtemps il y a de forte chance pour que ton évapo prenne en glace (et encore plus pour du négatif
Concernant le type de contact de porte libre a toi de choisir ce que tu veux mettre, tige metalique, nylon, a galet, faisceau....
Maintenant tu n'est pas obliger de câbler ce fin de course sur le régulateur

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite