|
| Posté : 16-08-2009 09:27
bjr, j'ai changé un cp 5519 E UH ,sur climatiseur bi-split assez ancien de marque airwell pour groupe extérieur,(groupe avec deux cp un pour chaque lignes,et le mien est celui du bas).Mon probleme est que je coupe à l'hypsotherme,est un mahque de charge?je n'ai pu effectué des mesures correctes car T° exterieur Tres elevées .Ou bien un condenseur encrassé? merci à lavance de vos réponses |
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 16-08-2009 10:11
ta charge est indiqué dessus et tu dois chargé au poid + complement pour longueur tuyauterie si besoin comme ça tu te laive le doute de la charge quelle est la pression BP et la pressions sur la prise teste HP pas la hp detendue sur la vanne de service la vvrai hp en bas sur la prise teste dispo sur les vieux airwelle?le condenseur sale tu doit le voir de toi même
|  Profil
|
|
| Posté : 16-08-2009 10:41
je n'ai pas de fiche signalethique pour la charge.c'est du R22 et j'evaporai autour de zero avec une hp de 63° ce qui est pour moi tres haut ,mais apres controle du cp audessus meme T° de condensation et autres groupes à coté meme valeur.les groupes sont en plein soleil et j'avais une T° de 48° au sol pres d'entrée du condenseur du bas et sur le dessus du groupe 44° en entrée d'air.je pensais que les vapeurs absorbées par le compresseur le refroidissaient et c'est pour cela que je pense à un manque de charge |
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 16-08-2009 12:03
en clim tu evapore en general entre +3 et +5° ou tu l'indication du type de gaz tu a la charge sinon telephonne a airwell il te donneront la charge exacte
|  Profil
|
|
DJFROID 46
| Posté : 16-08-2009 14:27
Si ton local a climatiser est tres chaud et que les groupes est en plein soleil c'est normal que la HP soit élevée, ta BP doit l'etre également je suppose, sur certains airwell l' hélice soufflait a travers le condenseur au lieu d'aspirer, je me suis fait avoir, la saletée su trouvait donc coté intérieur.
Pour la charge tu dois travailler entre 0 et + 5°C pour les vieux appareils sans électronique et por les plus recents -5 -10°C. |  Profil
|
|
| Posté : 16-08-2009 17:02
ok je controlerais ce que vous m'avez dit .Juste une precision c'est un groupe exter.airwell avec unité int.aermec.serai ce possible que ce soit la valeur de l'hypsotherme qui soit differente des autres cp ?(ex 80° pour le nouveau cp et 90° pour les vieux? ).en tout cas merci de vos conseils |
|
|
discus 1109 Membre averti
| Posté : 18-08-2009 06:10
salut,48°C ambiant,dans ton local aussi???Qu'elle est la temp de ton local ??Qu'elle est l'intensité absorbée par ton compresseur/ In.Quand tu change un compresseur,contrôle toujours la propreté de ton condenseur Attention aux incondensables dans ton circuit.
@+DISCUS |  Profil E-mail
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 13:04
SALUT ET BONNE JOURNE A TS
SI TA T° DE CONDENSATION EST DE 63 C° ET QUE TON AIR ENTREE CONDENSEUR EST DE 48C° TU CONDENSE CORRECTEMENT PUISQUE DELTA T TOTALE =15K POUR MOI LE PROBLEME EST SUR TA BP MAIS TU NOUS NE DIT PAS QUELLE EST LA T° DE TON LOCALE. TU REGARDE SI TON DELTA T TOTALE AUX UI EST BON OU PAS .
D AUTRE PART POUR CEUX QUI AFFIRME HATIVEMENT QUE LES CLIM DOIVENT EVAPORER ENTRE TANT ET TANT SOIT ON JUSTIFIE SON RAISONNEMENT SOIT ON N AFFIRME RIEN :paf :paf :paf ;
JE M EXPLIQUE SI JE SUIS LE RAISONNEMENT DE LA CLIM EVAPOR ENTRE 3 ET 5 OK PARFAIT. MAINTENANT J INTERVIENT SUR UNE CLIME POUR DEPANNAGE J AI LES VALEURS SUIVANTES
T° DE CENDENSATION 40C° T° D AIR ENTREE CONDENSEUR 25 C°
SR 9
T° D EVAPORATION 5C° COMME TU LE PENSE
T° ENTREE D AIRE SUR UI 30C°
D APRES TON RAISONNEMENT JE N AI PAS A ME FAIRE DE SOUCIS PUISQUE J EVAPORE A 5C° ET POURTANT LE CLIENT APPELRAS CAR CA NE DESCEND PAS DANS LE LOCALE. QUELLE EN AI LA RAISON
PAR CE POSTE JE NE CHERCHE PAS LA PROVOCATION MAIS A FAIR PRENDRE CONSIENCE QU IL N Y A PAS DE T D EVAPORATION TYPE AU FIXE . MAIS IL Y A UN DELTA T TOTALE QUI PERMET DE DEFINIRE CELLE CI . LA BP EST DIRECTEMENT LIEE A TA HP AINSI QU L AIRE AMBIANT .
CORDIALEMENT |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 15:18
Citation : adelclimatisation
SALUT ET BONNE JOURNE A TS
SI TA T° DE CONDENSATION EST DE 63 C° ET QUE TON AIR ENTREE CONDENSEUR EST DE 48C° TU CONDENSE CORRECTEMENT PUISQUE DELTA T TOTALE =15K POUR MOI LE PROBLEME EST SUR TA BP MAIS TU NOUS NE DIT PAS QUELLE EST LA T° DE TON LOCALE. TU REGARDE SI TON DELTA T TOTALE AUX UI EST BON OU PAS .
D AUTRE PART POUR CEUX QUI AFFIRME HATIVEMENT QUE LES CLIM DOIVENT EVAPORER ENTRE TANT ET TANT SOIT ON JUSTIFIE SON RAISONNEMENT SOIT ON N AFFIRME RIEN :paf :paf :paf ;
JE M EXPLIQUE SI JE SUIS LE RAISONNEMENT DE LA CLIM EVAPOR ENTRE 3 ET 5 OK PARFAIT. MAINTENANT J INTERVIENT SUR UNE CLIME POUR DEPANNAGE J AI LES VALEURS SUIVANTES
T° DE CENDENSATION 40C° T° D AIR ENTREE CONDENSEUR 25 C°
SR 9
T° D EVAPORATION 5C° COMME TU LE PENSE
T° ENTREE D AIRE SUR UI 30C°
D APRES TON RAISONNEMENT JE N AI PAS A ME FAIRE DE SOUCIS PUISQUE J EVAPORE A 5C° ET POURTANT LE CLIENT APPELRAS CAR CA NE DESCEND PAS DANS LE LOCALE. QUELLE EN AI LA RAISON
PAR CE POSTE JE NE CHERCHE PAS LA PROVOCATION MAIS A FAIR PRENDRE CONSIENCE QU IL N Y A PAS DE T D EVAPORATION TYPE AU FIXE . MAIS IL Y A UN DELTA T TOTALE QUI PERMET DE DEFINIRE CELLE CI . LA BP EST DIRECTEMENT LIEE A TA HP AINSI QU L AIRE AMBIANT .
CORDIALEMENT
en general si tu 1 evT° d'evapo !à 5°cas de la majorté des clim non inverter tu evapore en genral entre + 3 et +5° bien entendue avec les filtre propre et le bon débit d'aire majoritairement les clim non pas de prise HP teste donc impossible de mesuré une vrai HP sur certaine tu peux seulemnt mesuré la ligne liquide aprés detendeur toute les clim possede en general une regulation de t° de condensation
donc sur une clim qui na pas de prise teste espilique'plus de 90% des clim du marché) moi comment tu vas mesuré la hp pour savoir ci elle bonne et mesuré ton sous refroidissement paf paf c'est pas gentil de se moquer de ce qui savent pas parce ont en sait a peine plus.
Normalement cz genre de produit se charge au poid et pas à la pression d'evaporation
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 18:24
salut marcel11 et bonne soiree a tous
je suis sincerment desole que mon poste te paraisse moqueur ou meprisant ou pretentieux. je te demende pardons a toi personnelement et a tous ceux qui se sentirant viser par mon poste.
c est que j ai reagit en me disant qu il y a justement des debutants tt comme moi qui prennent se site comme une reference absolut du froid donc en gros ce qui ce dit dans les poste c est comme une bible pour le croyant. c est pourquoi j ai volu attirer l attention sur le fait que tt affirmation doit etre ettayer par un raisonnement et se doit d etre infaillible ( l affirmation) .voila,voila , encors une fois milles excuses.
quand au probleme de la bp quelqu il soit le systeme de detente adopter par les constructeur il reste influencee par la hp et l aire ambiant du locale . le delta t totale permet de savoir si tu es dans la bonne plage d evaporation ou pas , et comme l a rappeler maitre airco il est compris de 16 a 20 K. pour reprendre mon exemple avec de l aire a 30 je doit evaporer entre 10 et 14 C° c est pourquoi si j evapor a 5 cela est synonyme de monque de puissance frigorifique du a plusieur choses: presdetente, detendeur souvre mal ou capillaire boucher, monque de debit d aire, batterie encrasse ,j ecarte volontairement le monque de charge puisque je donne un SR de 9K de l exemple. voila esperant avoir leve le doute sur mes intentions je rietere mes excuses milles fois
cordialement |  Profil
|
|
| Posté : 18-08-2009 20:33
re bonsoir pour plus d'info j'avais une t° dans la piece de 27° une I mesurée sur le cp de 3,80A plaquer 4A .En tous les cas merci e vos infos |
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 18-08-2009 23:28
salut cls et bonne soiree a tous
avec une T° dans le locale de 27 et une T° d evaporation a 0C° tu a un delta t totale trop important ( monque de puissance frigorifique)
ton evape produit moins de vapeures que ce qu il doit produire par consequant ton compresseur en recoit moins egalement donc mal refroidit d ou la coupure par l ipso sur tt avec 44 C° a l exterieur.les raisons peuvent etre
un monque de charge appel la hotlin airwell ou donne nous la ref exacte de ton instal pour etre fixer ( sinon tu met ta pince amper,un termometre sur ton cp et des coups d oeil sur le mano bp) tu rajoute 30 a 50 GR et tu regarde l evolution des trois donnee . si ton intensite baisse ainsi que la T° du CP et que ta bp monte alorsrjoute petit a petit jusqu a ce que cela devient correcte .
un probleme de predetente tres sauvant le capillaire boucher ( specialite airwell)
monque de debit d air ( aillettes ventilo encvrasser par ex)
evape encrasse ( regarder bien en profondeur si possible avec une torche)
a l oeil nu on peut se fair facilement avoir).
cordialement |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 19-08-2009 00:12
quand je dit T° evapo entre +3 et +5° c'est dans le cas d'une utilisation normal car avec 30 ° des fitres graceux est 1 charge 1 peux forte tu peux te retrouver avec 1 bon delta T et une mauvaise T° de evapo normalement on devrait faire toujours les verid de base condenseur propre evapo propre puis les mesures bp et si hp dispo + delta T
|  Profil
|
|
| Posté : 21-08-2009 19:56
ok j'ai pris en compte tous vos conseils et vous tiendrais au courant des que je retourne sur cette instalation.Merci encore c'est un site tres interessant avec des gens tres competant et un echange d'idées qui permet de progresser |
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 21-08-2009 20:03
salut ,
merci à toi cls pour tes remerciements
merci également de nous tenir informé de la suite
mais MAIS que vois-je
tu n'es pas encore passé par le forum présentation membre TOI
c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
dans l'espoir de pouvoir te souhaiter la bienvenue,
à+ |  Profil
|
|
DJFROID 46
| Posté : 21-08-2009 22:45
Naturellement que les valeurs que j'indique sont fonction de la températiure du local, si il fait 35 dans le local mes valeurs sont fausses.
|  Profil
|
|