Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies » » [Résolu] - Question sur la gamme CC du dorin
Auteur[Résolu] - Question sur la gamme CC du dorin
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 09-08-2017 10:59

Bonjour
une question pour les frigoristes qui connaissent la marque DORIN :

je tombe toujours sur des DORIN de la gamme CC (normalement conçu pour des hautes températures ) voir revues technique qui travaillent en négatif à -20° par exemple est ce depuis plusieurs années .. au lieu de la gamme CS conçu pour la réfrigération.

Qu'est ce que vous en pensez ?

Message édité par : rmq / 09-08-2017 10:59


  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 10-08-2017 13:14

Salut

Ca le fait, le rendement elec est minable c'est tout.
Ca permet aussi de descendre plus vite en température en partant du positif.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 10-08-2017 13:16

PS: ça peut aussi permettre d'utiliser la CF en positf

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 10-08-2017 14:03

Bonjour,

il n y a pas que le rendement électrique qui est moins bon.
Le moteur électrique supporte des températures d'enroulement plus élevées.
Les clapets ne sont pas les mêmes en LBP et MBP. Les clapets LBP s'ouvrent plus vite et sont plus fins.
De même, la course du piston est plus longue en LBP.
Comme la course est plus longue, la plage de variation de vitesse est plus serrée.

  Profil  