  Posté : 09-07-2017 12:35

Bonjour,
Peut ont se fiet au voyant liquids si il est plain ou bien a la temperature de l'evaporation ?
Merci d'avance

Tubes et Fluides

  Profil  E-mail  www  
asse
32  
  

asse
  Posté : 09-07-2017 12:59

Bonjour, ne te fie à aucun des 2 prend plutôt ton SR. Un voyant qui bulle ne veut pas forcément dire qu'il manque de la charge, et une bp basse pareil.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-07-2017 15:19

bONSOIR,

il n'y a pas trop de rapports entre le voyant liquide et l'évaporation....
le voyant te permet juste de vérifier que tu es 100% liquide à cet endroit. c'est tout!
comme il est , en principe, monté juste après le déshydrateur, il peut te confirmer que celui-ci n'est pas saturé et que tu n'as pas de prédétente plus en amont.
donc nous sommes dans la partie HP 100% liquide

et l'évaporation est dans la partie BP... mélange liquide/vapeur...

en fait qu'elle est le but de ta question??

si tu cherches les mesures à prendre pour vérifier le bon fonctionnement c'est autre chose! une BP correcte AVEC une SC correcte , et ce en régime de fonctionnement normal, te confirmerons que ta puissance frigo est optimale

mais pour faire des recherches de pannes, il y a 6 mesures différentes à prendre à +/- le même moment:
la HP avec sa T° ambiante et le SR (3 mesures déjà)
la BP avec sa T° ambiante et avec sa SC (les 3 dernières mesures)
ce sont les mesures de base du froid Co

à+

  Profil  
Lisette01
2  


Lisette01
  Posté : 30-03-2019 23:38

Citation : pompe 

Bonjour,
Peut ont se fiet au voyant liquids si il est plain ou bien a la temperature de l'evaporation [url=http://www.rachat-de-credit-simulation.com/rachat-de-credit] Rachat de crédit [/url]?
Merci d'avance

 

Non non, ce n'est pas du tout fiable

  Profil  