Auteurclimatiseur reversible soonko et 2 unités interieures
marcel11
2297  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 25-03-2019 22:54

Salut
Tu a un oscilloscope différentiel ?

  Profil  
adelclimatisation
4127  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 26-03-2019 06:36

Bonjour .
Visiblement la carte est bonne puisqu'elle fait son job avec le CP altech .
Lorsque le CP d'origine démarre, qu'elle est l'intensité absorbée ?
Qu'elles sont les valeurs ohmiques du CP avant et après démarrage ?

Les résistances sont montées en série avec les enroulements ?
N'ont elles pas claqué ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
marcel11
2297  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 26-03-2019 18:46

Salut
quelle type de résistance tu a monté shunte de mesure ou résistance bobiné
si de la résistance bobiné il faut pensé a sont effet septique qui va modifié ta forme d'onde (système résonant RLC)

  Profil  
adelclimatisation
4127  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 26-03-2019 21:03

Salut Marcel.
Septique ??? Tu voulais parler de selfique peut-être ???
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
marcel11
2297  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 28-03-2019 22:04

exacte

  Profil  
dbus
105  
   

dbus
  Posté : 30-03-2019 15:34

bonjour

voici des photos de la suite du montage avec 3 résistances en parallèle sur une des 3 phases du compresseur
En revanche au niveau du signal visualiser .............j atteins mes limites peut être qu il faut une sonde de courant ou je sais pas ....les bons outils: je ne dispose que d un oscillo VELLEMAN 1Mhz comme sur la photo........

J ai un oscillo classe 1 Hitachi 2x 40Mhz mais pas encore essayé

cordialement

forumo.jpg

forumoh.jpg


  Profil  
dbus
105  
   

dbus
  Posté : 01-04-2019 11:14

bonjour

c est vrai comme dit marcel 11 : derriere le 8hz et le 45 HZ : il se cache d autres frequences plus élevées :............ autant pour moi......

avant que mon collègues formateur ne débrase et ne commande un autre compresseur SANYO HS : je vais essayer de visualiser les tensions et le courant aux bornes du compresseur qui fonctionne : celui de l ALTECH

  Profil  
dbus
105  
   

dbus
  Posté : 11-04-2019 20:27

bonjour

concernant la mesure de tension : je suis obligé d investir dans une sonde de tension 1:100 car la tension crete crete est de 700 volt et j ai peur pour mon oscillo Velleman de 1 MHZ

https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/p4100-100x-sonde-d-oscilloscope-bande-passante-hau/f-13399-zjc0712190263423.html#mpos=4|mp

voici la sonde que j ai acheté aujourd hui pour la mesure de tension

Maintenant il faut attendre la livraison

  Profil  
dbus
105  
   

dbus
  Posté : 11-04-2019 20:37

il faut quand même préciser que pour faire les essais il faut récupérer tout le fluide R410A contenu dans les 2 compresseurs et "mettre en cale avant "les vannes de service des 2 climatiseurs . En effet le compresseur Altech n a plus de carte électronique et on risquerait peut être quelque chose si on comprimait du fluide sans avoir tout vider dans le circuit...........

  Profil  