Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » climatiseur reversible soonko et 2 unités interieures
Auteurclimatiseur reversible soonko et 2 unités interieures
dbus
81  
  

dbus
  Posté : 01-06-2017 17:55

bonjour

j ai un soucis sur un climatiseur Soonko de l AFPA avec 2 splits intérieurs
et après 3 semaines de remise en service : nous avons eu les phénomènes suivant:

-une sur les 2 unités a commencé à ne plus faire de froid
- puis plus rien .....avec des passages de froid puis plus rien et les pompes de relevage d eau ronronne souvent
-autre remarque: en sortie de groupe extérieure : on prend en givre sur une sortie split de l unité intérieure

Pensez vous qu il n y est plus de fluide , sachant que je ne peux pas mettre de manomètre pour l instant : uniquement un thermomètre COOPER de frigoriste

merci d avance

  Profil  
Aircofrigo
6228  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 01-06-2017 18:06

Bonsoir,

cela ressemble fort aux symptômes de la fuite .....

à+

  Profil  
Ariegeois
33  
  

Ariegeois
  Posté : 01-06-2017 19:21

Bonjour Dbus.

En quoi a consisté la remise en service? As-tu fait ou avez-vous fait des contrôles d’étanchéité? Lesquelles?

L'appareil fonctionnait correctement le jour de remise en service?

Si des contrôles d'étanchéité était effectué dans les règles de l'art il est très peu probable qu'une fuite survienne si vite.

Aujourd'hui sans poser les manos tu peux quand même soigneusement faire une recherche de fuite. au détecteur électronique ou à un produit moussant ...ou les deux! Tu peux aussi relever l’intensité sur le compresseur, et le comparer à l'intensité nominal ainsi qu'à l'intensité du jour de remise en service. Tu peux relever les températures diverses,

Établir s'il y a une fuite ou non es ton obligation à partir du moment que le soupçon se présente.

Saches le suivant:

« Dans un délai maximal de 4 jours ouvrés après le contrôle d'étanchéité, des mesures sont mises en œuvre pour faire cesser la fuite ou à défaut l'équipement est mis à l'arrêt puis il est vidangé dans le même délai par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité. Si l'équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n'a été constatée peuvent rester en service et seuls les circuits ou parties de circuits sur lesquels la fuite a été constatée sont mis à l'arrêt et vidangés.
« La remise en service ne peut avoir lieu qu'après réparation de l'équipement."

Ceci dit, tu n'as pas forcément affaire à une fuite. Si un unité intérieur fonctionne correctement, il se pourrait qu'il y a par exemple une prédétente sur le deuxième, ou une blocage ou dysfonctionnement du détendeur. Il se pourrait que la vanne de service est bouché ou qu'elle n'est pas suffisamment ouverte. Comment est disposé cet appareil? Les détendeurs sont dans l'unité extérieur? C'est un appareil inverter? Se sont des détendeurs électronique ou capillaires?




  Profil  
dbus
81  
  

dbus
  Posté : 02-06-2017 08:21

bonjour

je ne suis que stagiaire et je ne suis pas habilité par l AFPA pour intervenir.
Je fais une formation sur les chaudières fioul et gaz et couplées avec PAC.

Et comme la chaleur dans la salle de cours a montée ces jours ci : j ai regardé avec les moyens du bord

bien cordialement

  Profil  
Ariegeois
33  
  

Ariegeois
  Posté : 02-06-2017 16:30

Bonjour, il me semble que j'avais mal compris, je supposais que tu apprenais la clim. Mes excuses!

Ce que j'ai écris tient quand même, si ça t'intéresse de pencher sur le problème avec les collègues ou le formateur.

Bon courage!


  Profil  
alex47
11  
 

alex47
  Posté : 03-06-2017 13:56

As tu vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une inversion au niveau des câbles venant des ui justes ?

  Profil  
dbus
81  
  

dbus
  Posté : 05-06-2017 10:13

bonjour

j ai un titre de monteur dépanneur frigoriste depuis 2014 et j ai enchaîné avec une formation de chauffagiste où de plus en plus le froid et le chaud se côtoient.

bien cordialement

  Profil  
xavierc
1735  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 05-06-2017 11:45

Citation : dbus 

bonjour

j ai un titre de monteur dépanneur frigoriste depuis 2014 et j ai enchaîné avec une formation de chauffagiste où de plus en plus le froid et le chaud se côtoient.

bien cordialement  

Bonjour,
Avec le développement des chaudières bois, granulés, etc..en chauffage.et les nouveaux fluides en froid, c'est bien au contraire deux métiers très spécialisés qui n'ont rien de commun ...
La maitrise de la combustion, CO2, NOX, etc ..ou la maitrise du circuit frigo avec des pressions très importantes, on par exemple rien de comparable.
Il me parait difficile voir impossible de se former a deux métiers et vouloir les exercer de front, en accumulant de l'expérience et en se tenant au courant des évolutions de chaque profession..

Après libre a chacun de courir deux lièvres a la fois



  Profil  E-mail  
Ariegeois
33  
  

Ariegeois
  Posté : 06-06-2017 18:35

Bonsoir. De ma part je ne partage pas le point de vue de Xavierc. Je pense qu'il y a beaucoup de commun entre les deux métiers de frigoriste et chauffagiste.

Aussi c'est vrai ce que dit dbus, dans les entreprises les deux se côtoient énormément. Pour le mieux ou pour le pire c'est comme ça, dans les grosses entreprises comme dans l'artisanat. Se faire former et bien intégrer les notions de base est très important.



  Profil  
ludic
8  


ludic
  Posté : 07-06-2017 12:13

bonjour,

à mon avis les câbles d ’interconnexion sont inverser.

  Profil  
dbus
81  
  

dbus
  Posté : 11-06-2017 09:32

bonjour

actuellement demandeur d emploi depuis novembre 2016, cette formation me permettra déjà de sortir de chez moi......... et de faire un peu de compagnonnage en binôme ou en équipe.

Et puis 9 ans passé dans la fonction publique :ça ne plait pas toujours aux employeurs: il faut rebondir et montrer que l on est pas des MIkado

Les stages d'immersion en entreprise approchent et nous décelons déjà des embauches potentielles: c est encouragent pour nous stagiaires.

cordialement

  Profil  
Sauter à :