Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Eliwell ID+974 Disparition d'un paramétre.
AuteurEliwell ID+974 Disparition d'un paramétre.
ecureuila
11  
 

ecureuila
  Posté : 09-05-2017 22:45

Aujourd'hui, sur un eliwell ID+974, le paramètre H00 du menu config a disparu... j'ai donc du changer les sondes.

Est ce déjà arrivé à quelqu'un que ce paramètre disparaisse ?

Le jour où il est impossible de changer les sondes comment fait on ?

Merci de vos réponses.

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 09-12-2017 19:38

salut ecureuila
est -tu sur? l'autre fois cela m'est arrivé en fait je me suis apperçu que je recherchais ce paramètre dans la partie installateur alors qu'il est dans la partie utilisateur
par contre il faut couper l'alim et la relancer aprés modif pour valider ton choix


à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 10-12-2017 10:21

Bonjour,

Si le paramètre a disparu, vous avez inhibé sa présence à travers un autre paramètre. De mémoire, ceux sont les "H**" qui peuvent inhiber d'autres paramètres.
Cordialement

Message édité par : Billbaroud / 10-12-2017 10:30


  Profil  