MOHAMMED 35
| Posté : 20-04-2017 19:20
Bonjour
Voici mon problème.
Lors de la mise en route du groupe sur secteur ( 230v )
Le groupe en demande de froid se metsont en route mais mon problème est le suivant :
- Moteur électrique et embraye compresseur tourne au ralenti.
Des que je débranche l'embrayage du compresseur le moteur électrique prend toutes sa vitesses.
Pour information :
Compresseur , moteur électrique et pone de diode neuf
A quoi pourrait être du cette chute de tension soudaine ?
Un transformateur peut être la cause de cette panne ?
Merci beaucoup à ceux qui pourront m'éclaircir |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
MOHAMMED 35
| Posté : 20-04-2017 20:51
Non je n'ai pas pu mesurer une chute de tension
Oui il y'a bien un transfo
Je ne peut pas mesurer la tension au borne du moteur électrique car ce sont des fiches .
Oui j'ai déjà taffer sur un xarios et la je peut te confirmer qui tourne vraiment au ralenti .
Tu as bien raison pour les condo
Il y'a aussi une résistance de lissage
Est ce qu un relais thermique en fin de vie peut éventuellement provoquer cette ppanne ?
J'ai un code erreur A03 qui est surchauffe compresseur secteur |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 20-04-2017 21:06
oui il y a un transfo, mais il est là pourquoi?? alimenter le moteur?? non!! donc pourquoi veux-tu qu'il le ralentisse??
tu sais déjà mesurer la tension en entrée et sortie des contacteurs et sécurité thermique pendant que le compresseur tourne pour t'assurer qu'il y a oui ou non des pertes à ces endroits là!! car oui les contacts d'une sécu thermique ou d'un contacteur peuvent se détériorer et faire chuter la tension.
résistance de lissage... elle est où celle là? branchée sur quoi? je ne me souviens pas de celle là
soit:
- 1 test des condos
- 2 test des tensions
mais à mon avis le condo RUN doit être faiblard
de toute façons, que ce soit l'un ou l'autre le moteur surconsomme et tout naturellement entraîne la sécurité thermique dans sa chute |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 20-04-2017 21:08
AAHH résistance de lissage: tu parles de la petite résistance qui est directement sur les bornes du condensateur??
si oui, ce n'est pas pour lisser >> c'est pour décharcher le condo entre deux utilisations.
à+ |  Profil
|
|
MOHAMMED 35
| Posté : 20-04-2017 21:24
Non c'est bien un résistance de lissage la résistance de décharge se trouve dans l'un des condo .
Tu pense que ca doit etre un condo du coup ?
Comment mesurer un condo avec un simple multimetre ?
Je pencher vers un condo ou le relais thermique
|  Profil
|
|
MOHAMMED 35
| Posté : 20-04-2017 21:25
Oui le transfo n'alimente pas le moteur mais l'embrayage du compresseur non ? |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 20-04-2017 21:32
sécu thermique: je suppose que tu as vérifié son réglage?? si non il peut sauter pour rien et faire le code A03
test de condensateur: alimenter en 230 (pas trop longtemps HIN) en mesurant le courant qui passe dedans et faire un petit calcul; détails tout simple là avec une démo : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023
et les contacts des relais et sécu : bah facile... déjà à l'ohmmètre hors tension et surtout au voltmètre en service!!!
oui le transfo alimente, entre autre, l'embrayage en 12 V, mais ce n'est pas cela qui doit ralentir le moteur.. |  Profil
|
|
MOHAMMED 35
| Posté : 20-04-2017 21:39
Merci pour l'article je ne le savais pas .
Concernant le réglage il est déjà régler d'origine avec un marquage pour ne pas y toucher . Je l'ai quand même mis au max soit 10a pour voir mais rien n'y fait .
J'ai oublier de préciser que j'ai également changer les condo qui était d'occasion mais fonctionnel .
Le relais thermique aurait donc pu être à l'origine de tout ça ?????
En tout cas merci beaucoup airco !
J'aurais aimer débuter à tes côtés ;) |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
alcatrone 55
| Posté : 21-04-2017 10:10
bonjour
Et le compresseur ? il ne presente pas de signal de blocage ou de dificultée pour tourner ?
quand on sait pas on demande ! |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
MOHAMMED 35
| Posté : 22-04-2017 06:35
Bonjour
Le compresseur est tout neuf !
Si le condenseur est bouché je peut également avoir les mêmes symptômes ? |  Profil
|
|
MOHAMMED 35
| Posté : 22-04-2017 10:41
Je m'explique. ..
J'ai changer le compresseur et en ai profiter pour changer le déshy.
J'ai remis en charge soit 1.4kg
Si le condenseur est partiellement bouche est ce que le compresseur aurait du mal à prendrecharger ces tours ?
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 22-04-2017 12:29
bonjour,
quoi, après avoir chargé, tu n'as laissé les mano pour voir tes pressions en fonctionnement??
quelle pression avais-tu?
compresseur neuf: tu as vérifié la quantité d'huile?
et qu'ont données tes mesures électrique?
à+ |  Profil
|
|
MOHAMMED 35
| Posté : 23-04-2017 13:22
Bonjour
Oui j'ai toujours mes mano branche
Je suis à 6 bar en hp et bp
quantité d'huile impossible à savoir car il n'y a pas de niveau sur ces compresseur juste une vis pour un rajout mais l'huile est déjà à niveaux d'origine |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 23-04-2017 18:01
Bonjour,
oui bon, on s'en moque un peu de tes 6 bar à l'arrêt
quoique c'est bon de savoir qu'au démarrage le moteur n'a pas à combattre de delta de pression
6 bar.... tu as +/- +5°C en ambiance??
c'est en fonctionnement qu'on en parle: voir si la HP n'est pas tellement haute qu'elle freinerait le moteur....
l'huile: quand je reçois un nouveau compresseur, je vidange! et ensuite je rempli avec la quantité préconisée en POE
si tu as bien un TM15 unique, c'est 150ml préconisé.
l'huile "à niveau d'origine" je n'y crois pas après contrôle au moins je suis sûr.
donc voilà, tu n'as plus qu'à lire correctement les questions qu'on te pose et ainsi tu pourras nous répondre correctement
.......pour voir tes pressions en fonctionnement??
et qu'ont données tes mesures électrique?
allez, je suppose que tu ne retournes pas sur la bête avant demain
à+ |  Profil
|
|
MOHAMMED 35
| Posté : 24-04-2017 16:46
Nouveaux symptômes apparu
Le groupe veut se lancer
Il tourne toujours au ralenti mais donne des à-coups comme ci il voulait se lancer puis au bout de quelques secondes il disjoncte
Par contre .... et la je pense que mon soucis vient de la
Mon embrayage doit être alimenter en 12v et la je suis à 230v
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 24-04-2017 17:58
Bonsoir,
je pense que si ton embrayage reçoit du 230V il va pas faire long feu .. ou si justement : il va prendre ... le feu
ton embrayage (CLHS) sur le schéma alimenté via un relais juste après le redressement 12VDC en principe
tes condensateur sont vérifié?
le relais de démarrage?
quelle tension part de ta sécu thermique ou du contacteur (le dernier composant avant le moteur) vers le compresseur? 230V ou tu as une perte??
ta HP a bougée pendant que le compresseur tournait?
à+
|  Profil
|
|
MOHAMMED 35
| Posté : 25-04-2017 13:22
Oui ma Hp à bougé
Je suis actuellement à 6bar et lors de la mise en route j'ai un hp flottante qui ha de 6 à 7 bar .
Ma tension est de 230v même quand le groupe essayé de se lancer .
J'ai téléphoné à carrier pour leurs expliqué mon soucis et même eux n'arrive pas à voir d'où pourrait provenir cette panne |  Profil
|
|
alcatrone 55
| Posté : 25-04-2017 13:27
bonjour a tous
Le XARIOS 350 foncionne avec une plaque electronique qui fait la gestion du foncionnement
pour que tu ai du 220V sur l embraiyage il a fallut qu il soit distribué para ta plaque ce qui est tres bizzarre parce qu elle ne le suporte pas ... c est que du 12v .
Avec tellement de problemmes , le temoin de la comande tablier doit surement clignoter em rouge , dis nous quels sont les codes d erreur qui s affichent ...
tres bizarre ton probleme ...
quand on sait pas on demande ! |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
alcatrone 55
| Posté : 25-04-2017 17:54
oui aircofrigo ,bien plus precis .
en tout cas je pense que du 220v sur la ligne de l alimentation de l embrayage ça doit tout bruler ?
si le moteur continu a tourner au ralenti avec des acoups pour moi c est plutot question de compresseur , car meme avec montée en pression, l ensemble doit tourner normalment j usqua ce que le presostat coupe .
quand on sait pas on demande ! |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
MOHAMMED 35
| Posté : 02-05-2017 11:40
Rendre Bonjour mes amis !!!!
Oui il y'a parfois des gars a l'atelier qui essaye de toucher ( même si il y connaissent rien ) et me foute d'autre panne non prévu :)
Bon désolé pour le retard j'étais en déplacement
J'ai de bonnes nouvelles !!!!
C'était un truc tout CON
Mon ancien relais de demarrage était foutu ça vous le saviez j'en ai commander un neuf et l'ai remplacer ça aussi vous le saviez mais ce que vous saviez pas c'est que le relais que j'ai reçu était hs il ne coller pas
C'est en démontant le petit cache bleu que je me suis aperçu que le relais ne coller .
Conclusion :
Toujours vérifier le matériel même si il est censée être neuf .
je tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce dépannage avec moi |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |