Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Cloison chambre froide
AuteurCloison chambre froide
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 18-04-2017 11:30

Bonjour les professionnels frigoristes.

Ma question est quand il y a plusieurs chambres froides négatives et positives l'une à coté de l'autre est ce qu'un seul panneau suffit entre 2 chambres ..

Merci

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 18-04-2017 12:19

bonjour

oui un panneau pour négatif



  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 18-04-2017 13:01

c'est a dire que quand il ya 02 positives a coté un seul panneau positif suffit
et quand il y a soit 02 négative ou une négative et l'autre positive un panneau négatif suffit..

c'est ça ?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 18-04-2017 13:36

Bonjour,

oui, comme mimi! 1 panneau négatif entre positif et négatif et si 2 positif un panneau positif

à+

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 18-04-2017 13:39

Parfait..

Merci Airco et mimi

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 30-04-2017 11:55

bonjour
j'ai un retour d'expérience la dessus une positive plaquée au montage contre une négative (chacune son panneau respectif) la condensation entre les 2 chambres était telle qu'on a passé un bon moment à chercher une fuite sur les évacuations . la solution a été de déplacer la positive de 5 à 10 cm pour permettre une ventilation correcte de l'espace

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
Sauter à :