Bonsoir,

Sur installation neuve, on me demande de faire mise en service d'une pac daikin EHVZ08S18CB3V
zone principale : plancher chauffant
zone secondaire : radiateur.

J'ai des problèmes de débit intempestifs. La purge a été faite.

Le problèmes semble venir de la zone secondaire.J'ai retiré tout les robinets, non thermostatique.
j'ai rajouté un thermostat radio pour cette zone, car il n'y avait rien...

D'après hotline, il faudrait rajouter une vanne différentiel pour que le débit reste constant.
-Capteur débit : 14l/min quand tout est en demande.
Si la zone principale atteint sa consigne, le débit chute a 2.5l/min et le défaut débit arrive.
Quelqu'un pourrait m’aiguiller un peu ? quels composants faut il pour avoir une installation équilibré ?

Salutations

  Profil  E-mail  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 04-04-2017 19:06

Salut cedric

Suit ce lien, tout est expliqué.
Quand ta zone principale aura atteint sa consigne, ton clapet différentiel laissera passer un débit que tu auras réglé te permettant d'alimenter correctement ton échangeur et ainsi t'éviter ce "défaut débit"
http://www.comap.fr/sites/france/files/field/media/files/00033_2014-05_frf_prodatsh_soupape-differentielle-872b_comap-c.pdf

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 04-04-2017 19:19

Super merci, ca me rassure de voir que ce pb est frequent et banal

  Profil  E-mail  www  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 04-04-2017 19:21

Ce clapet doit se monter entre ou et ou?

  Profil  E-mail  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 04-04-2017 20:59

Entre l'entrée et la sortie d'eau

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 04-04-2017 21:17

Sur zone radiateur donc?

Message édité par : cedric29 / 05-04-2017 06:51


  Profil  E-mail  www  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 05-04-2017 08:40

t'as un kit 2 zone ?
une photo de l'install ?

nop

  Profil  www  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 05-04-2017 12:37

Kit 2 zone : non

Vous pouvez critiquer la qualité de l'installation...C'est du travail d'arcandier comme on dit par chez nous.

Message édité par : cedric29 / 05-04-2017 13:08

IMG_20170405_112900-ConvertImage.jpg


  Profil  E-mail  www  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 05-04-2017 12:55

les nourrices :

IMG_20170405_113047-ConvertImage.jpg


  Profil  E-mail  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 05-04-2017 18:18

Salut cedric

Regarde la doc que je met un peu plus bas, tout est expliqué
Je pense que ce sera plus clair pour toi

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

ASV-Danfoss.pdf

2.19 Mo
416 Télécharg.

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 05-04-2017 18:56

ils chauffent tes radiateur avec 2.5L/min ???
c'est le débit que tu as au pire dans 1 boucle de pc

pour la soupape différentiel , ca fera tourner la pac en court cycle , mais ca chauffera pas tes radiateurs.
a mon avis , planqué dans un coin , tu as un multicouche pincé.

nop

  Profil  www  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 05-04-2017 22:50

bonsoir a tous les frigolos

dans la logique tu a une vanne 3 voie dans ton module pour la régulation du plancher donc retour d'eau assuré par celle ci par contre pour ta zone radiateur effectivement si tète thermostatique fermé plus de débit donc installer une vanne de pression différentielle au plus prés du module comme préciser par mes confrère tu a combien de circulateur une pour les 2 zone ou 2 circulateur ?

cordialement

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 06-04-2017 07:37

j'ai 2 circulateurs.

J'ai posé la vanne différentiel hier, plus de défaut débit.
Par contre, j'ai constaté que les départ/retour radiateurs sont inversé.
Le départ /retour PC étant lui aussi inversé quand j'ai démarré mon intervention...
Bonne nouvelle l'ecs était bien raccordé

Quand ça veut pas , ça veut pas

Message édité par : cedric29 / 06-04-2017 07:41