olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 24-02-2017 18:15

bonjour,
quelqu'un aurait une info sur un problème sur un rzq daikin se mettant en préventif et le compresseur reste au ralentit après être monté en régime jusqu'à 50 degrés, température batterie int, puis ralentissant jusqu'à avoir 23 degrés sur la batterie int, à savoir le transducteur est bon, le détendeur régule normalement 3 degrés de surchauffe bp aux alentours de 6 degrés avec température ext 9 degrés, la surchauffe est stable pendant tout le fonctionnement désurchauffe 20 degrés max , temp refoulement n'atteint jamais plus de 72 degrés avec une hp a 55 degrés, sondes ok, intensité compresseur ok, moi je pense que c'est la carte u ext.

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 24-02-2017 18:31

Salut

Tu as des régulations préventives en fonction de

La HP
La BP
Le refoulement
L'aspiration
L'intensité
La température carte


Quelle est la consigne, la température intérieure ?

La carte moi j'y crois pas trop, au contraire elle protège car elle détecte un souci.

Il te faut un D-checker pour savoir quelle régulation est active et avoir la température de la carte par exemple.

La machine à quelle age ? La carte a été remplacée ?


  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 24-02-2017 18:33

CONSIGNE 32 DEGRES, TEMPERATURE INT 16, ANNEE 2008 toutes les sondes sont ok

  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 24-02-2017 18:35

temperature de la carte prise conforme a la mesure 22 degré

  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 24-02-2017 18:35

temperature de la carte prise conforme a la mesure 22 degré

  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 24-02-2017 18:42

carte non remplacée, sondes refoulement remplacée, plus simple!!!!

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 24-02-2017 18:43

Tu fais comment pour mesurer la température de carte, vu que la sonde est intégré dans la carte ?

Tu as un schéma électrique ?

Tu as mesuré l'intensité compresseur ?

Message édité par : Vforce / 24-02-2017 18:44


  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 24-02-2017 19:43

sur la carte tu as les soudures de la sonde donc tu peux mesurer nécessite un démontage de la carte et l'intensité est bonne et correspond aux différents paliers de fréquences.

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 24-02-2017 21:30

Tes mesures sont pour une température à un instant T, si elles dérives, tu ne le verras pas.


Message édité par : Vforce / 24-02-2017 21:31


  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 24-02-2017 21:49

j'ai vérifié ce point avec un verre d'eau sauf pour la sonde platine c'est pour cela que pense a la carte par élimination, et je demandais si j'avais omis un détail, après toutes les verifs j'ai appelé la hotline mais à part me dire les sondes comme tu viens de le faire , rien d'autre.et au niveau frigo on est bon quand il marche normalement

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 25-02-2017 14:23

salut
Ton modèle est un modèle avec sonde et capteur de pression ou un modèle avec sonde seule?
Si tu a un capteur de pressions vérifie le il dérive souvent

  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 26-02-2017 18:06

salut,
merci mais déjà verifié courbe pression-tension ok

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 27-02-2017 09:50

reste plus qu'a brancher le checker.
j'ai fait un petit RXS60 , pas de défaut a la télécommande , mais j'avais un défaut qui allait et venait sur le checker (U2) , mon cp démarrait , et des qu'il voulait monter en régime , il s'arrête , et 3min plus tard , ca recommence ...
Sans le checker , j'aurais pas vu le défaut

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 27-02-2017 12:42

Salut

Hors sujet : Nop t'as fait quoi pour résoudre le U2, j'ai eu un U2 aleatoire sur un rxs50 et j'ai changer la carte et depuis ras.


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 27-02-2017 16:52

j'ai fait un devis pour la carte , j'attend la réponse du client

nop

  Profil  www  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 05-04-2017 10:14

le problème est résolu effectivement la régul mettait l'appareil en préventif mais franchement le temps de réaction de la régulation est trop bref la température ref compresseur augmentait pendant 2 sec du coup avec ma sonde ca ne se voyait pas car le comp ralentissait et donc la temperature baissait ; le problème venait du détendeur qui a partir d'une position n'arrivait plus à s'ouvrir je m'en suis rendu compte en mettant ma main sur le tube refoulement et le détendeur entrée sortie, sans checker, ceci dit le checker m'aurait permis de pouvoir voir la demande d'ouverture du détendeur ce qui m'aurait fait réagir plus vite.(au démarrage tout allait bien surchauffe ok je reprécise)

  Profil  
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 05-04-2017 10:20

j' ai réparé il y a plus d'un mois je suis étonné que personne sur le forum n'est déjà rencontré ce pb, maintenant les reguls chez daikin diffère d'une série à l'autre.