Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème sur PAC gainable Samsung AC140HCADKH
AuteurProblème sur PAC gainable Samsung AC140HCADKH
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 19:28

Bonjour a tous le monde je viens vert vous afin de pouvoir trouver une solution sur une panne
bon j'intervient sur un climatiseur type gainable il est de la marque samsung fluide r410a puissance 14kw reversible
le probleme c'est qu'il fonctionnait normal et la il fait plus du chaud pour chauffer les prieces
bon jai fait un controle de pression en mode chaud il m'indique HP 30°c et BP -23°c c'est trop bas mais au moment ou je bascule sur le mode froid pour bien prendre les mesure il m'affiche deux defaut numerot : E320 et U200
j'aimerai bien avoir des proposition merci a tous le monde


Message édité par : Aircofrigo / 20-02-2017 20:52


  Profil  E-mail  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 20-02-2017 19:42

manque de gaz , ou sonde HS.
commence par vérifier les sondes

nop

  Profil  www  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 20-02-2017 20:01

Bonsoir,

idem que Nop,

- MAIS: SVP c'est le modèle?? ou pas?? si non >>n'aurais-tu pas le modèle de PAC que c'est?? c'est plus facile pour nous chercher et répondre

des codes de pannes sans modèle ......

à+

  Profil  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 20:40

merci pour vous paron je galere looooooool
bon pour le modele c'est AC140HCADKH
un grand merci pour vous

Y@N£

  Profil  E-mail  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 20:45

Nop merci pour ton retour au fait jai du mal a trouver la doc technique pour trouver la signification du code erreur
je me suis dit vue que j'evapore a -23 en mode chaud donc en basculant en mode froid la il tire au vide et il coupe en bp ? je sais pas trop

Y@N£

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 20-02-2017 20:48

Bonsoir,

bof, si BP trop basse avec HP trop basse, d'après toi quelles sont les pannes possibles?

à part le manque de FF ou un bouchon partiel (prédétente, détendeur pas bien ouvert etc..)du circuit
ah j'oubliais l'évap trop petit

Message édité par : Aircofrigo / 20-02-2017 20:50


  Profil  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 20:52

oui effectivement je me suis dit ca soit un bouchage ou bien un manque de charge mais apres ce qui ma bloqué c'est les codes erreur qui affiche
pour les codes chez cherché sur internet et que dalle

Y@N£

  Profil  E-mail  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 20:52

au fait merci pour le titre

Y@N£

  Profil  E-mail  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 20:55

mais j'ai éliminé evap trop petit vue que ca fonctionnai a merveille

Y@N£

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 20-02-2017 20:56

re,

pourquoi se bloquer?

n'est-ce pas plus simple d'avancer et de chercher logiquement la panne?

tu as pris tes pressions, tu y rajoutes quelques mesures de T° et HOP tu as la panne!!!

pourquoi se bloquer pour des messages à la con fournie par de l'électronique alors que tu as tout en main???


soit....

bon courage pour la suite

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 20-02-2017 20:59

Citation : zeryassine 

mais j'ai éliminé evap trop petit vue que ca fonctionnai a merveille

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 


ah bon et quand cela donc que ça fonctionnait à merveille??

suivant TES dires: en chaud ça va pas et en froid elle s'arrête avec codes de pannes

ça fonctionnait ..


  Profil  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 21:00

tres bien dit, la tu me remonte le moral
bon demain je vai prendre mes temperature et je met un coup de pression dans le circuit et je te tien au courant
bonne nuit
merci encore une autre fois

Y@N£

  Profil  E-mail  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 20-02-2017 21:04

au fait c'est un lieu ou j allais souvent c'est pour ca je me suis permis de dire que ca fonctionnais a merveille vue que la temperature etai maintenue a 24° donc voila

Y@N£

  Profil  E-mail  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 20-02-2017 22:15

Bonsoir à tous,
Citation : zeryassine bon demain je vai prendre mes temperature et je met un coup de pression dans le circuit et je te tien au courant

???? ... .... Allons, allons, vu les indices connus ...

En résumant,
- Demain, tu nous tiens au jus...
- Et la remise en service, c'est pour après-demain ???
Nous sommes en plein hiver, et ( il me semble ) qu'il y a une solution " plus logique et plus rapide " ( et qui, en plus, éviterait à ton client de se geler 48 heures )!!

Une idée??

@+

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 20-02-2017 22:45

Bonsoir à tous les frigolos !!

Pour fair bien tien un lien qui t'aidera à voir tes code défaut et pour le U 200 mon avis c'est sans doute l'unité en question U200=unit numéro 1 à voir !
Contrôle de charge et sonde comme précisé !
Voici le lien : http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201608/20160831120629055/CAC_GD-EU_IM_32793A-25_FR_160525.pdf

Cordialement

Message édité par : SFroid / 20-02-2017 23:29


  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 21-02-2017 00:54

0825881735 suport technique

  Profil  E-mail  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 21-02-2017 08:20

Sfroid merci prix la doc ça m'a trop aide
Bon problème résolut
U200 c'est ai un manque de charge
Pou e320 effectivement c'est un capteur comme c'est indiqué sur la doc il sert à contrôler là consommation electrique du compresseu
Merci a vous

Y@N£

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 21-02-2017 10:27

Bonjour,

ah voilà; comme Nop et moi te l'avions dit!!

tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de connaître le message "U200" pour trouver et réparer la panne.....

et la fuite était facile à réparer??
tu as récupéré et remis l'ancien fluide ou tu as chargé avec du neuf directement?
à+

Message édité par : Aircofrigo / 21-02-2017 17:45


  Profil  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 22-02-2017 08:39

Oh ke si
La fuite à été répare elle étai au niveau de la ligne liquide
Pour la charge j'ai fait un complement de charge pour évaporer à +2°C j'ai rajouté à peut prêt 400g cetai pas énorme


Y@N£

  Profil  E-mail  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 22-02-2017 09:17

complément de charge sur de l'inverter , faut oser ! perso , je ne m'y essais même pas !

nop

  Profil  www  
zeryassine
39  
  

zeryassine
  Posté : 22-02-2017 12:37

looool Nop
je suis aller doucement et voila c'est réussi et j'étai de passage aujourd'hui j'ai regardé et c fonctionne nickel la temp interieur 22°c
merci a tous le monde vous ete

Y@N£

  Profil  E-mail  