Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Problème groupe d'eau glacée Daikin
Auteur[Résolu] - Problème groupe d'eau glacée Daikin
tlem21
4  


tlem21
  Posté : 23-01-2017 14:42

Bonjour tous le monde,
J'ai un problème au niveau des groupes d'eau glacée (marque: Daikin - Puissance: 540Kw - Moddel:EDWAD530D-SSC02) qui se misent en arrêt par chute de température extérieure (inférieure à 12°c).
Le panneau de commande (Marque SIEMENS - Mdéle: MicroTech III - MT3006) affiche une alarme (StarInhbtAmbTemplo). Normalement c'est une option d'économie d’énergie d’après le constructeur mais vue que ces groupes alimentent des armoires de traitement d'air des salles d'opération situées au niveau -1, la température augmente rapidement ce qui paralise l'activité de ces salles donc ces GEG doivent être en service.
Pour désactiver cette option il me faut le mot de passe du NIVEAU 2. si vous pouvez m'aider..Merci d'avance

  Profil  
fab1034
31  
  

fab1034
  Posté : 27-01-2017 00:09

salut je t'ai répondu en MP

La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.

  Profil  