Bonjour à tous et à tous,

Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Je vous reviens concernant un phénomène bizarre constaté sur des UI FTXS-K d'un tri split Daikin.

J'ai deux chambres proches du compresseur FTXS20K
J'ai un salon plus loin avec une FTXS35K

J'ai constaté une coupure des UI des chambres même avant d'atteindre la consigne...
Sondes ?

Le salon met quant à lui met une minute de plus que les petites des chambres pour démarrer, je pense que c'est parce qu'elle est plus loin et le temps que la batterie se charge de chaleur?

Par avance merci pour vos pistes

Frigomiam

  Profil  
16S
8  


16S
  Posté : 23-01-2017 20:41

Bonjour,

Je commencerai par vérifier la valeur ohmique des sondes même si sur les UI il faut tomber le carénage pour avoir accès à la connectique de la sonde de reprise. Il est pas rare d'avoir une sonde qui dérive même sur du matériel neuf ce qui expliquerai ce décalage entre la consigne et la valeur de coupure.


Pour l'UI la plus éloignée, vous avez tout juste, il faut que le condenseur se charge en chaleur afin de souffler de l'air chaud au démarrage du ventilateur.

Amicalement,